风柜进出水温差大10度为什么?
yonghua358
yonghua358 Lv.2
2010年08月02日 16:59:14
来自于制冷技术
只看楼主

风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!

风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!
免费打赏
chentim66
2010年08月15日 21:15:51
32楼
冷冻水流量过大导致换热效果不好,但进出水温差反而是小的。现在楼主说的是制冷效果不好,我认为有可能是水流量过小或过大的可能性都有,再说你所说的热交换效率下降(比如表冷器表面积垢,或者风量过小)是另外的问题了,那我也可以说冷媒不够了,我们之前讨论的用排除法来判断!再一个你说温差是在一个范围内的,这个我也认同,毕竟出水温度过大的话制冷机处理不过来了!
回复
adingkgb
2010年08月15日 21:52:22
33楼
就楼主提出的问题来看,我觉得要准确判断的话,还需要楼主提供条件。

比如,循环风量是否正常,进出风温度如何。(但是,一般来说送回风量过大的可能性比较小)
其实要判断的话,楼主可以比较旁边其他制冷效果良好的风柜机组,看看其他机组的进出水压力,进出水温度,以及送回风温度。
回复
yeatsdong
2010年08月16日 11:32:09
34楼
如果进出水压差和以往一样没有什么变化(假定管路情况不变则流量应该不变),那么唯一的原因就是热负荷过高导致出水温度过高。
回复