请教高手:10kV中置柜电流互感器有没有50/5A,0.5/5P20 热稳定电流25kA的产品?
请教高手:
10kV中置柜电流互感器有没有50/5A,0.5/5P20 热稳定电流25kA的产品?
2楼
怎么没有一般这样的小的负荷用负荷开关,但在有的地区还是用断路器加电流互感器.比如500KVA的变压器高压电动机等.0.5级的吗.我以前做施工经常碰见的.
回复
3楼
50/5这种变比是肯定有的,但你的热稳定电流25KA,你能否告一下在型号中是哪个参数,
我好给你查一下。。
回复
4楼
一、50/5A,0.5/5P20 ,还得看二次额定负荷需要多大。
二、热稳定电流25kA,例如LZZBJ9-10A4G,正常生产时,其短时热电流为20kA,但可以特制成25kA。
回复
5楼
应该有啊
样本上一查就查到了,广东四会的AS12/185h/2的就能达到啊,大一互的也应该有些型号能达到吧。
顺便问一下,互感器的动稳定到底与那些参数有关?
抵制日货!!
回复
6楼
AS12/185h/2是国外型号,其实就是国内的LZZBJ9-10系列。
回复
7楼
互感器老兄 说的很对
那顺便请帮忙解释下,互感器的动稳定到底与那些参数有关?
知识有限,请尽量的浅显易懂,谢谢!
回复
8楼
系统的短路电流通过互感器一次绕组时,将产生很大的电磁力,互感器的一次线以及整体结构必须要能承受一定的电磁力而不损坏。表征其承受能力的参数就是动稳定电流,一般动稳定电流是热稳定电流的2.5倍。它与互感器一次绕组的布置、绕组导线的截面形状、电流的种类及绕组周围的介质有关。
回复
9楼
谢谢互感器
原来热稳定电流就是短时耐受电流,动稳定电流就是峰值电流。
我差点搞混了
虽然我还不是完全理解,但我想大致应该是这个意思吧:热稳定电流是热效应,动稳定电流是电动力效应。对吗?
回复
10楼
LZZBJ9-10系列
回复
11楼
不好意思,中置柜是什么意思?请各位解释一下吧!
回复