排水管与路基的关系
chenpeng215
2005年11月11日 10:18:54
只看楼主

主要排水管安排在路中,管沟挖深两米左右,完工后回填不够好,现在管沟位置的地方(沥青路面)已经开裂,请问各路大虾,怎么样回填处理才比较好?急!!!!

主要排水管安排在路中,管沟挖深两米左右,完工后回填不够好,现在管沟位置的地方(沥青路面)已经开裂,请问各路大虾,怎么样回填处理才比较好?急!!!!
免费打赏
phosgene7
2005年11月11日 13:35:55
2楼
你的三渣层上铺了塑料网格或是土工布防止反射裂缝。还有就是你的沥青混凝土配合比是按照设计要求吗?以及面层防裂厚度等等。不是简单的就归咎于回填处理没有做好!
而且就半刚性基层沥青路面的裂缝有大至三种情况:
疲劳裂缝,温度裂缝和反射裂缝
你的仔细分析然后再找办法解决
回复
chenpeng215
2005年11月17日 17:37:05
3楼
非常感谢phosgene7,现在为了防止这种问题再出现,我们决定先捣20公分的混凝土,最后再上5公分的沥青,事实证明,作为小区路,成本固然高了很多了,但在上沥青前可作为了施工道路用,效果很好!
回复

相关推荐