各位同行:关于防雷接地的问题,向大家请教
qingbiao76
qingbiao76 Lv.2
2005年11月11日 13:36:14
只看楼主

利用柱筋作为防雷引下线时,钢筋为22MM。现在用电渣焊焊接,但质检站的人说不行。各位同行:用电渣焊焊接行不行?是否还需要在旁边加钢筋用电焊搭接。请大家帮帮忙指教指教我。多谢!

利用柱筋作为防雷引下线时,钢筋为22MM。现在用电渣焊焊接,但质检站的人说不行。各位同行:用电渣焊焊接行不行?是否还需要在旁边加钢筋用电焊搭接。请大家帮帮忙指教指教我。多谢!
免费打赏
zhh_1977
2005年11月11日 13:45:38
2楼
利用主钢筋作引下线,按两种方法计算:
⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
① 铁丝扎接
② 套筒冷压接头
③ 锥螺纹接头
应此,安装专业必须在钢筋处施焊。
⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
① 电焊接头
② 电渣压力焊
应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊。
回复
nierongbing123
2005年11月11日 14:41:04
3楼
安装专业不需要在焊了!
回复