遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
![地下室顶板裂缝.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/8A/rBBhH11IZlmASY52AAKItk_8zsg605.jpg)
![A裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![B裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![C裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![D裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
92楼
高处在施工导致承担了过大的荷载
回复:
施工现场经常发生这样的状况
回复
93楼
恳请网友文明回帖,保管好你来之不易的币币
都是老网友了……
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-7 17:50 编辑 ]
回复
94楼
混凝土裂缝的成因是多方面的,有设计原因、有施工原因,混凝土收缩就会开裂,目前建筑越搞越大,注定是要开裂的,只不过大家还没有这个意识而已!:Q
回复
95楼
很有可能是预埋的电线管道处振捣不密实而产生的裂缝!施工缝不可能随意留置的
回复
96楼
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
回复
97楼
来学习啦
回复
98楼
刚想到个答案。往下一看,有人回答了。学习了
回复
99楼
应该是施工质量和后期养护的事,尽快用环氧树脂把大的裂缝补起来,记得以后这一层补做防水层,尽快出和事故处理方案,定性为不影响结构安全,否则在甲方那里交代不了
回复
100楼
兄弟,你这个做的质量也太差了,找个专业堵漏的来搞一下,就可以了。
回复
101楼
你这个问题不是施工缝或管道什么缝引起的问题.应是基础下沉的可能性最大.你楼板与墙体均有裂缝便是证明.建议观察四周基础标高.另外可以考虑墙砼与顶板的強度.
回复