遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]





102楼
1、渗漏可刷结晶防水2、顶板施工完毕应加盖薄膜(如果是养护原因)
回复
103楼
A,B图从梁上看是明显的施工留缝,CD图的裂缝都是沿着预埋管线的吧,很可能是砼的问题,现在一般都采用商砼,试块强度没问题的话,就是施工过程没振实或者天气、养护等的问题。补救办法简单,高压注浆,只要让缝里有水即可,化学浆液有很强的亲水性,其他的像贴啊涂啊的效果不大好,毕竟以后上面要种绿化,弄不好又给挖破了
回复
104楼
这个裂的不规则,还是注浆比较好
回复
105楼
出现这种非结构性裂缝的主要原因是地基早期不均匀沉降造成的。这也就是为什么会出现在地下室。我现在正在施工的楼就是这种现象,只在地下一层顶板出现,直的贯通缝,1层就没有。我这栋楼,在山坡上,地质非常复杂,下部多为乱石,杂土。楼主看看是否有可比性!!注意后期养护,拆模不要过早,注意沉降观测。
回复
106楼
首先对裂缝进行开凿约1公斤宽,0.5公分深的沟,用水清洗并让水干后,再用专用胶浸入缝中,再恢复地面并进行防水处理。
回复
107楼
1、模板支撑体系及加固措施不到位。
2、砼浇筑不连续留有施工缝。
3、砼浇筑不密实,浇筑完成后砼表面没有压实并进行覆盖。
4、砼养护不及时,造成砼收缩过快形成形裂缝。
5、现浇板面过早承受上部施工荷载。
以上本人一点施工经验供大家参考。
回复
108楼
“一层地下室,……浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。”
注意到楼主给出的背景,但是传上网征求意见不明朗。是需要了解产生的原因?还是需要知道防止的方法?还是需要得到善后的措施?
因为是地下室上方是绿化景观用地,因此顶板渗水凸显严重。众网友给出了化学材料堵缝的措施,应该没有问题。一般地下结构后浇带部位容易产生裂缝,也是这样处理。另外,在地面覆土之前,设计应该要求做防水层保护地下室顶板。如果设计没有要求,可以按照程序,向设计单位提出一层地下室该部位顶板做防水的工程变更。
当然,事先进行钢筋保护层检测,检查同条件下砼试块21天试压强度值,很有必要。如果检测数据合格,则结构安全没有问题。裂缝导致钢筋寿命减少,危及的是结构寿命。
裂缝如果发展,或者砼试块强度值不合要求,则必须请设计单位出现场检查。一般情况下,设计会要求将裂缝严重的顶板剔掉,重新浇筑混凝土。
回复
109楼
这么严重的漏水不应该这么草率的处理吧,个人认为是混凝土浇筑不连续而留下的施工缝(混凝土供应不及时),后续浇筑时没做处理,在一个就是浇筑过程中管理人员不到位,疏忽所致。
回复
110楼
根据支模的钢模印子看,跨度才2米左右,180的板绝对不会因为受力方面的原因产生裂缝,要不就是浇筑混凝土时留的接茬部位,要不就是砼浇筑施工过程中浇水过多(水灰比过大)导致的,防水做之前,看看裂缝宽度,灌浆封闭就行了,板允许带裂缝工作,就是影响耐久性
回复
111楼
看了图片,应该是施工缝导致,此外,结构受力好像也有影响,出现塔楼边缘应力集中现象
回复