遇到难题-----地下室顶板裂缝
zxs6460
zxs6460 Lv.7
2010年08月03日 00:41:36
只看楼主

遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]

遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝

一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]

地下室顶板裂缝.jpg


A裂缝.jpg


B裂缝.jpg


C裂缝.jpg


D裂缝.jpg

免费打赏
fky985046938
2010年08月08日 15:34:58
112楼
上述各位已把裂缝原因分析清楚了,裂缝肯定是产生在最薄弱的位置,不知道该工程已修到什么程度了,只要不是地基沉降引起的裂缝,就没有什么大不了的事情。处理裂缝只是遮人眼目的事情,处理方法很多。应及时性作好沉降观测,必定有32层之高。
回复
xph163
2010年08月08日 15:53:04
113楼
原因分析
1、可能拆模过早,养护不到位。
2、堆载过大。
3、施工中大模板撞击。
处理方法
人工将缝隙凿成V型槽,上口宽约3公分深约3公分,清水洗净吹干,灌注环氧树脂,面上抹防水砂浆,在顶板防水施工时先做附加防水层。再整体做防水层。
回复
zhangyong544
2010年08月08日 18:39:29
114楼
A图的梁应该不是贯通缝,也不是施工缝。貌似顶板上的水渗下来的痕迹。
回复
day3up
2010年08月08日 19:19:26
115楼
案一:①凿去楼板上部找平层,清扫干净。
②将待修补的砼表面清洗洁净,待干燥后用毛刷或排笔在裂缝处反复涂刷环氧树脂,每隔3—5min涂一次,涂层厚度达1mm左右为止。
③采用1:2水泥沙浆摸面。
方案二:①凿去楼板上部找平层,清扫干净。
②用切割机将裂缝切开,凿成V形槽(见下图)

③具体做法按方案一第 ②条。
④按图布置钢筋
○5浇注C30细石砼,砼中参入2%-5%的膨胀水泥,砼浇注后4小时内专人守护抹光,并派专人对砼进行养护。
方案三
①凿去楼板上部找平层,清扫干净。
②沿裂缝方向切开宽度为5~8mm的V形槽,具体做法按方案一第 ②条.
③沿楼板双向布置φ8@150钢筋,具体布置见详图,钢筋嵌入墙内四周5cm。
④采用C30细石混凝土浇筑楼板,厚度为5cm..

注:局部楼板面出现不规则细小裂纹采用方案一处理
楼板局部出现贯穿性裂缝采用方案二处理
楼板跨中出现贯穿性裂缝采用方案三处理
回复
day3up
2010年08月08日 19:21:23
116楼
2010年08月08日 19:34:18
117楼
先用注浆法即我们常说的“打针”将裂缝堵住,再认真在上面做SBS防水,应该就没有问题了。。。
回复
hjd0575
2010年08月08日 19:50:29
118楼
估计是浇捣的混凝土密实度和配比有关,实际施工加过早动荷载与模板拆除时间等等有关,应该用压力灌浆处理
回复
czlayxcd
2010年08月08日 20:00:02
119楼
据我所见原因有二,一为施工浇筑时临时施工缝留置时间过长,二是墙上可能是沉降不均匀这二点所致。处理方法,如果结构上没问题,那就在下面注浆防水,有条件最好是上面打开重新做下防水,百年大计,质量第一啊!这是我的愚见
回复
jiejiebvbv
2010年08月08日 20:58:18
120楼
罚款
回复
yuan2633062
2010年08月08日 22:29:27
121楼
总的说来 原因有以下几点 一、模板安装时没有完全闭合或是模板已经无法达到相应的支撑荷载强度 二、混凝土浇筑时没有振捣密实 三、模板在混凝土达到75%的强度之前就拆除 四、混凝土的成品没有得到合理有效的保护 五、防水处理没有做好:没有作相应的附加层处理措施;没有按照相应的规范要求处理防水。