遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
![地下室顶板裂缝.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/8A/rBBhH11IZlmASY52AAKItk_8zsg605.jpg)
![A裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![B裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![C裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![D裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
完全同意9楼说法,基本把原因说清楚了,图中可以看的很清楚有很明显的渗漏甚至是已经滴水了,所以可以肯定是基本是施工原因,还有就是线管密集设计的原因也很大。处理时对应找到位置,将顶板面清洗干净,看能否在顶板找到相应地方的裂缝,如果能,则人工将缝隙凿成V型槽,上口宽约3公分深约5公分,清水洗净吹干,灌注环氧树脂,面上抹防水砂浆,在顶板防水施工时此处应重点防水,附加防水层。如果不能找到裂缝,则建议将顶板混凝土面层薄薄凿除(约2公分露筋),清洗干净,铺3公分左右的高一强度等级的膨胀细石混凝土,顶板防水施工时加强此处防水处理。
回复
13楼
感谢wjc3263260、zulin5354、guocheng2010、191652及所有网友关注!
感谢你们热心解答!
回复
14楼
原因以上各位大侠已经说了,我不多说,只说一条,还有可能是拆模过早造成的
回复
15楼
我估计是养护的原因,可能是提前拆除了模板,楼板的强度没有达到75%就拆除了模板,同时高处在施工导致承担了过大的荷载。现在只能把渗水的地方的混凝土凿开几十公分,当后浇带处理,凿开后重新浇捣混凝土。
回复
16楼
估计养护没有做好 混凝土裂缝了 做下防水坝
回复
17楼
可能是沿电管裂的缝,最大的可能就是大模板的撞击,或楼板堆载过早过大。再有就是加强养护。
处理方法:检查裂缝宽度,根据裂缝宽度选择相应的裂缝修补方案。在今后施工中避免大模板撞击、堆载过大
回复
18楼
学习,学习!
回复
19楼
学习学习阿
回复
20楼
到底是什么情况?
回复
21楼
板厚18cm应该没什么问题的,再怎么差也不会裂开哦,这估计就是渗水问题,地下室天花板很常见的,就用堵漏剂补一补就行了,应该问题不大。
回复