遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
![地下室顶板裂缝.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/8A/rBBhH11IZlmASY52AAKItk_8zsg605.jpg)
![A裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![B裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![C裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![D裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
LZ 你因该给我们说下 楼上是什么情况 我觉得它 不是施工缝 可能是楼上堆积了 太多了 费砖 费砼 压力太大
回复
33楼
应该是没一次性浇筑完成,缝还不处理
回复
34楼
可使用环氧树脂型灌浆材料(EA改性环氧灌浆材料)对裂缝进行补强修复。
回复
35楼
任何情况都有可能,不过主要的原因我个人认为还是混凝土养护不够
回复
36楼
根据我们公司一个工作一个四十多年的工程师的经验,他觉得是混凝土振捣不到位!
回复
37楼
学习啊 学习 好好学习
回复
38楼
楼主承认梁中部的水迹处是施工缝,这说明施工过程中存在问题,原因为:砼浇注间隔时间过长及捣固不均匀。
如果要求很严格,可以采取顶面防水处理或者化学注浆。
如果不是施工缝,则可能是上面说的拆模、养护的问题(当然还有种可能就是钢筋用少了,导致裂缝)
回复
39楼
……
缝隙宽度超过3MM就应该说是结构问题,那就得慎重考虑是否还有其他原因
回复:
1. 本人发帖内容欠清晰,没交代裂缝是在塔楼范围之外,刚才已经编辑修改。
2. 对于“缝隙宽度超过3MM就应该说是结构问题……”,可不可以说明其依据?
3. 谢谢28#楼指点,认同你的观点。
回复
40楼
“……楼上是什么情况 我觉得它 不是施工缝 可能是楼上堆积了 太多了 费砖 费砼 压力太大……”
回复:
谢谢你的指点,裂缝位置是地下室顶板(塔楼范围之外)区域,与楼层没有直接联系,本人未交代清楚
回复
41楼
多数是施工的原因,混凝土养护、振捣、施工配合比的控制、施工缝的留置都会造成上述结果。
回复