遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
![地下室顶板裂缝.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/8A/rBBhH11IZlmASY52AAKItk_8zsg605.jpg)
![A裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![B裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![C裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![D裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
不知道楼主的灰号是不是抗渗的,现在补救的话用水泥基渗透结晶防水材料试下
回复
43楼
原因1 可能是混凝土浇捣时预留的施工缝造成的。
原因2 基础不均匀沉降,请问楼主此建筑是否有设计后浇带?
回复
44楼
砼裂缝有温度裂缝、自身收缩裂缝、沉降不均匀产生的裂缝、外力引起的裂缝等,从图上看裂缝不规则,不象是沉降不均匀引起的。从施工上来说引起的原因可能是砼水灰比控制不严、振捣不密实、养护不到们、过早堆载、过早拆模等。还有比较明显的看出,施工缝未处理好,也是造成砼渗漏的原因之一。另外设计上应该设计砼为抗渗砼(C35P6),这样对抗渗起到很大作用。处理办法:在做防水前,对缝比较大的采用压力注浆,对细小的裂缝可以不处理,它本身可以自愈。
回复
45楼
同意九楼的说法。线管,等而此时功德原因
回复
46楼
根据照片,尤其是第5张是对角线裂缝,一般现浇板在结构受力以后,在角部板底是射线型,而在上部是与两直角边成45°的裂缝,这可肯定是结构裂缝,这种裂缝不是沉降引起的,否则梁会出现三级以上的缝宽,如果是商品砼水灰比过大的话,裂缝是无规则型的,产生这种裂缝,可能是拆除模板过早,上层也许是转换层或者是填土广场的,就算是楼板在28 天达到设计强度,但是施工荷载永远比设计荷载大,其实处理这种裂缝采用环氧树脂加固。
回复
47楼
最实在哈···学习了!!!感谢
回复
48楼
前辈 这么做 一般往地上洒水不会渗漏吗?
回复
49楼
楼主 在我看来这是施工时候混凝土浇筑时不及时振捣浇实引起的!可能当时浇筑时,那个缝隙处已经凝固硬化了,工人就随便浇筑下忽悠了过去!
顶板这种问题遇到比较多,是施工质量引起的!
回复
50楼
进错房
回复
51楼
养护的问题,或者是水泥质量问题
回复