遇到难题-----地下室顶板裂缝
zxs6460
zxs6460 Lv.7
2010年08月03日 00:41:36
只看楼主

遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]

遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝

一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]

地下室顶板裂缝.jpg


A裂缝.jpg


B裂缝.jpg


C裂缝.jpg


D裂缝.jpg

免费打赏
sepcosjx
2010年08月06日 19:42:53
62楼
大跨度的楼板,一般很难避免裂纹出现(混凝土收缩无法释放、养护、集中受力等原因),一般:handshake 不会危及结构安全的。
农村好多楼房顶部根本不用防水也不会漏水(体型小)。
像你所说,上面有种植屋面,肯定要做防水层,防水层做好后,漏水问题即可解决。、
为了保证结构耐久性,建议室内刷防水涂料,能够起到很好的结构封闭作用。
另外屋面种植土下边要做好防水层保护、透水、排水处理。
回复
cf0902
2010年08月06日 21:14:27
63楼
我觉得这个主要是模板拆除过早,板面上荷载过早导致混凝土板面裂缝。
这个处理很简单,在顶板板面再浇筑一层细石混凝土,40厚的细石混凝土,配筋φ4@150;在浇筑混凝土前把板面清理干净,扫浆一道。
这个做法是很保险,造价较低的。。。
回复
zwc8702
2010年08月06日 21:22:32
64楼
看了A图 好像是后浇带,可能是主楼还没完成,就浇注后浇带的砼。主体结构还在往上,就造成了沉降
回复
zxs6460
2010年08月06日 22:06:04
65楼
谢谢指点。
“……好像是后浇带……”,你的好眼力!

“可能是主楼还没完成,就浇注后浇带的砼”,按照设计要求规定的时间,已经对后浇带进行混凝土浇筑。后浇带浇筑是不是要等主楼完成后才能进行呢?可不可以请网友提供一下有关工法依据
回复
method1984
2010年08月06日 22:50:57
66楼
沉降后浇带封带过早,沉降缝
回复
szmsniqiujun
2010年08月06日 23:04:23
67楼
:L
回复
y320176970550
2010年08月07日 06:09:06
68楼
把渗水的地方的混凝土凿开1000mm宽,当后浇带处理,凿开后重新浇捣高一个标号的混凝土。
回复
dgbeimengwang
2010年08月07日 06:30:43
69楼
这种情况的处理方法是
1、分析原因,提出避免措施。要约砼供应单位一起分析,混凝土裂缝产生原因很多,从原材沙子细、含泥量大、含有膨胀性材料等。从施工方面施工时天热、风大混凝土未覆盖及养护不及时,失水快,混凝土养护不到位,上载过早或过大。模板支撑拆除过早,变形等等,一定要把原因分析清,避免以后在发生。
2、检测。先钻心取样,检测有裂缝部位混凝土强度及裂缝宽度等情况。同时注意无裂缝处也要钻取,看混凝土强度是否有问题,要保证混凝土强度不出现问题。
3、找有资质的单位根据裂缝宽度出处理方案,一般小于0.2mm可以用涂环氧树脂浆液的方法处理。对于宽度大于0.2㎜的裂缝采用压力灌入环氧树脂浆液和表面采用涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料相结合的方式进行处理。
4、处理完成后要做检测,看处理后是否合格,要做闭水试验。装修前要在顶板下贴灰饼,看裂缝是否还发展。
回复
wfqanna
2010年08月07日 09:08:39
70楼
我们这边要求板厚都是250厚呀,

4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
回复
fhfhb
2010年08月07日 09:12:35
71楼
原因1线管位置砼保护层太小,建议砼浇筑时,电工现场人
回复