遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
![地下室顶板裂缝.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/8A/rBBhH11IZlmASY52AAKItk_8zsg605.jpg)
![A裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![B裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![C裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![D裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
72楼
1、养护没有到位2、施工时采用的商品混凝土,水灰比过大3、有可能是电线管等
回复
73楼
原因一线管位置砼保护层太小,砼浇筑时,电工值班人员应随浇筑人员一同将线管提起。。原因二可能是上料过早,集中堆载所置。控制上料时间
回复
74楼
首先要考虑你的混凝土的水灰比是多少!你施工时的的温度!是多少度!是否及时养护!
回复
75楼
你给的照片能看见有水渗漏下来!你看见缝隙的大小!是否规则的裂缝!
回复
76楼
板配筋如何?是否三级钢?间距?我来帮你分析。
回复
77楼
大家在一起讨论,能不断学习好多东西
回复
78楼
还有一个就是你的顶板拆模时间和浇注混凝土质量问题。
回复
79楼
部分同意13楼的做法,即开口洗净后风干,但宜灌注微膨胀细石混凝土,这样,缝两侧及缝处的结构是一体的,同时,既是塔楼与花坛的接缝处,这就还有建筑泛水等构造,不妨在泛水构造上再做进一步处理,比如,在塔楼侧的墙外侧500高以内的地方,从结构上伸出300~500的飘檐,用钢丝网将塔楼外墙与楼面平滑完整地铺盖,覆盖过缝处1000,在其上浇注细石混凝土40以上,这样,就形成了一刚性防水面层,再在其上按原有的防水、泛水方法施工。
回复
80楼
回复
81楼
本人也碰到过类似问题。
其实产生图示裂缝有很多因素,如拆模、养护、线管影响等。
其实更重要的因素是,由于采用商品砼特性所致。
因为商品砼含大量粉煤灰(使砼粘稠易泵送)、大水灰比(塌落度大约150~200),加上地下室顶板厚度大250~500左右。混凝土硬化产生的热量足以让顶板开裂。
如对结构无不利影响,建议采用注浆法解决渗漏问题。
回复