遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
![地下室顶板裂缝.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/8A/rBBhH11IZlmASY52AAKItk_8zsg605.jpg)
![A裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![B裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![C裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![D裂缝.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
82楼
好大原因是施工缝啦,另外就是养护未到位!!!
回复
83楼
楼主太牛了!!!!!!!!!
回复
84楼
学习,学习
回复
85楼
施工时天热、风大混凝土未覆盖及养护不及时,失水快,混凝土养护不到位,上载过早或过大。模板支撑拆除过早,变形等等
谢谢指点
回复
86楼
4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
回复:
认同你的观点。
规范规定是这样,房产商会打檫边球的,硬邦邦的银子啊
回复
87楼
顶板拆模时间和浇注混凝土质量
回复:
1. 顶板拆模时间:混凝土强度等级满足照规范规定。
2. 浇注混凝土质量:商品混凝土,浇筑无异常情况
回复
88楼
塔楼与花坛的接缝处,这就还有建筑泛水等构造,不妨在泛水构造上再做进一步处理,比如,在塔楼侧的墙外侧500高以内的地方,从结构上伸出300~500的飘檐,用钢丝网将塔楼外墙与楼面平滑完整地铺盖,覆盖过缝处1000,在其上浇注细石混凝土40以上,这样,就形成了一刚性防水面层,再在其上按原有的防水、泛水方法施工
谢谢指点
回复
89楼
混凝土硬化产生的热量足以让顶板开裂
回复:
谢谢,有道理
回复
90楼
好大原因是施工缝啦,另外就是养护未到位!!!
回复:
认同你的判断,谢谢
回复
91楼
听了很多专家的分析
我提一下个人不成熟的见解
我认为建筑这个行业像这种工程质量问题是没有百分之百的答案解释!
现浇梁板不规则裂缝,有很多种可能,配合比计量,入模温度的控制,水灰比和水泥含量的控制,振捣,养护等等都有可能!
对于这种不规则裂缝应该是在养护期间直至百分之百全强度已经基本定型,一般来说是不会严重了
最好的办法 补强~~~
回复