门式钢架怎样提高C型檩条截面强度
nmpersues
nmpersues Lv.3
2010年08月03日 12:09:11
只看楼主

门式钢架怎样提高C型檩条截面强度?先谢了

门式钢架怎样提高C型檩条截面强度?先谢了
免费打赏
yfs007
2010年08月03日 12:15:32
2楼
1,保证上翼缘与屋面板连接,上翼缘扭转约束.
2,加隅撑
3,加拉杆\撑杆等
回复
camellyj
2010年08月03日 17:01:18
3楼
不可以增加厚度吗
回复
lbp120d
2010年08月05日 09:34:00
4楼
看到楼上的疑问,我就来补充两句了,可以改变钢材材质,235换成345也是可以的了,呵呵,或者就是改变截面高度厚度,当然首选2楼版主的建议方法。
回复
xlz_designer
2010年08月06日 23:14:44
5楼
3楼说的增加厚度 还不如增加截面的高度的 檩条是简直的 主要是抗弯的
回复
ltgg2008
2010年08月07日 11:08:15
6楼
同意2楼的办法,不要轻易增加厚度,高度也不可能无限制增加
回复
qingqingniao0532
2010年09月17日 16:07:45
7楼
增加宽度,怎么没人说呀。
回复
dodo2002
2010年09月18日 02:03:15
8楼
钢结构把稳定控制住,应该是最有效率的一种手段,对于C型檩一般是采取有效措施约束下翼缘
回复
zalzhangao
2010年09月18日 14:03:40
9楼
美国的檩条主要都是用Q345材质,然后厚度都是薄的,一般1.5-2.0之间
回复
liguangsheng1234
2010年09月18日 14:22:28
10楼
门式刚架技术规程6.3.7中第4条“计算檩条时,不应考虑隅撑作为檩条的支撑点”,不要误导年轻人:)
回复
qiaozhanyang
2010年09月18日 14:37:59
11楼
增加cC型钢截面高度,增加拉条数量了层数 增加玉成,屋面板刚度增加