100/5电流互感器,选用多大的电表
lzycp
lzycp Lv.3
2010年08月03日 17:19:44
来自于变压器
只看楼主

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
免费打赏
nmgzrq
2010年08月05日 23:40:25
22楼
这个问题困扰我多时了,二次侧电流是5A的电流互感器如计量的话该选5(20)A的电度表还是1 .5(6)A的表。我们设计院就有两种不同的观点,建议大家讨论一下,大家都说说自己选什么规格的电表,并说明理由
回复
xmyals
2010年08月06日 14:22:53
23楼
1.5(6)
回复
hbhswdm
2010年08月06日 14:31:10
24楼
1.5(6)A
回复
lptkz
2010年08月09日 09:29:34
25楼
二次侧电流是5A的电流互感器如计量的话过去习惯上是选5(20)A的电度表,目的是便于计量但精度不高;随着厂家开始生产1 .5(6)A的电度表后,人们就逐渐开始采用了,它能够更好的与电流互感器匹配,而且计量的精度也要好一些。
回复
一指慢
2010年08月09日 11:09:27
26楼

:victory: 诚如是。
回复
yqf6941
2010年08月09日 11:25:07
27楼
根据 GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范 4.1.9:
1、应选用过载4倍及以上的电能表。
2、经电流互感器接入的电能表,标定电流不宜超过电流互感器额定二次电流的30%(对S级为20%),额定最大电流宜为额定二次电流的120%。
3、直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%选择。

综上:间接式 1.5(6)A
直接式(4倍表) 5(20) 10(40) 15(60) 20(80) 也有6倍表 如:5(30) 10(60)
回复
syf3456
2010年08月09日 11:34:58
28楼
我宁愿选100/5的电流表
回复
wensixie
2010年08月09日 11:59:30
29楼
1.5(6)
回复
dgbyls
2010年08月09日 12:31:18
30楼
1.5(6)A
回复
michael.xu
2010年08月09日 13:35:19
31楼
我会选5A,精度倒是没在意~
回复

相关推荐