100/5电流互感器,选用多大的电表
lzycp
lzycp Lv.3
2010年08月03日 17:19:44
来自于变压器
只看楼主

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
免费打赏
lhruijun
2010年08月09日 14:39:26
32楼
互感器二次是5A,表选5A 没错。
回复
lhruijun
2010年08月09日 14:40:18
33楼
括号里外是范围
回复
gaotian_009
2010年08月09日 22:11:14
34楼
我也会选1.5(6),因为选用这种电表精确度高好多
回复
bxy1977
2010年08月09日 23:11:52
35楼
就选1.5---6A的表,现在的表过流能力都很强,一般不会烧的,且这样最合适!
回复
jingbo120801
2010年08月09日 23:22:03
36楼
还不是很了解
回复
ydyang00
2010年08月10日 08:28:41
37楼
你的互感器本身就选的有点过小,对于计量用的互感器,其一次侧的电流为计算电流的1.5~2倍
回复
linguowei7
2010年08月10日 08:54:40
38楼
我有个疑问,为什么有些(如GCK的抽屉)是用互感器的一次的电流大小选择电流表呢?比如互感器为100/5,电流表就选0/100A .请指教
回复
dodo1988
2010年08月10日 10:17:02
39楼
真是学习了
回复
guduwuxi
2010年08月10日 11:45:46
40楼
建议选1.5~6A的,测量比较精确
回复
zdx1977
2010年08月10日 12:28:28
41楼
19楼有意思,也实在。3比1.5准确
回复