计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
42楼
:time: :call:
回复
43楼
同意!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
44楼
选1(6)A的表为比较合理,因电流互感器二次是5A正好满足量程,计量准确,也好计算,一次要求对应负荷电流适用范围。建议电流大于30A已上时,最好选用配电流互感器的计量表,主要是直接接表时增加两个接点,即等于增加两个故障点,容易出现接触不好的故障。特别容易烧表的故障出现。经电流互感器后就减少了这种故障的发生。
回复
45楼
学习中,受益匪浅
回复
46楼
我觉的选用小一点的1.5(6)毕竟经过100/5的变比后,电流肯定不超过5A,用1.5(6)会更精确点
回复
47楼
不选直读的就选额定电流5A以内的都可以
回复
48楼
同意选1.5(6)A 的电表
回复
49楼
根据电流互感器100/5,故按5(10)A比较合适
回复
50楼
学习了,多谢
回复
51楼
我也会选1.5(6),因为选用这种电表精确度高好多
回复