100/5电流互感器,选用多大的电表
lzycp
lzycp Lv.3
2010年08月03日 17:19:44
来自于变压器
只看楼主

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
免费打赏
百家争鸣
2010年08月10日 12:44:03
42楼
:time: :call:
回复
ckvk098
2010年08月10日 15:34:37
43楼

同意!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
czywqa
2010年08月10日 16:10:03
44楼
选1(6)A的表为比较合理,因电流互感器二次是5A正好满足量程,计量准确,也好计算,一次要求对应负荷电流适用范围。建议电流大于30A已上时,最好选用配电流互感器的计量表,主要是直接接表时增加两个接点,即等于增加两个故障点,容易出现接触不好的故障。特别容易烧表的故障出现。经电流互感器后就减少了这种故障的发生。
回复
chenweizhi
2010年08月11日 00:49:32
45楼
学习中,受益匪浅
回复
xhwnjut
2010年08月11日 10:30:18
46楼
我觉的选用小一点的1.5(6)毕竟经过100/5的变比后,电流肯定不超过5A,用1.5(6)会更精确点
回复
行善真
2010年08月11日 11:33:37
47楼
不选直读的就选额定电流5A以内的都可以
回复
maohuoqing123
2010年08月11日 15:32:18
48楼
同意选1.5(6)A 的电表
回复
tyy231122
2010年08月11日 16:43:40
49楼
根据电流互感器100/5,故按5(10)A比较合适
回复
qyf1984
2010年08月11日 19:40:34
50楼
学习了,多谢
回复
睡梦萝卜
2010年08月13日 16:22:10
51楼
我也会选1.5(6),因为选用这种电表精确度高好多
回复

相关推荐