100/5电流互感器,选用多大的电表
lzycp
lzycp Lv.3
2010年08月03日 17:19:44
来自于变压器
只看楼主

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
免费打赏
hcrdq
2010年08月13日 17:08:44
52楼
如果电流互感器选择正确,那么二次侧的最大电流就是5A,电表的选择就是根据二次侧的电流来选择,根据要求的精度不同可以选择1.5(6) 3(6)
回复
zwx345
2010年08月14日 22:22:12
53楼
这个看具体精度要求
回复
lampard2008
2010年08月15日 08:59:30
54楼
关注中,学习了
回复
myj1994
2010年08月15日 09:04:18
55楼
根据 GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范 4.1.9:
1、应选用过载4倍及以上的电能表。
2、经电流互感器接入的电能表,标定电流不宜超过电流互感器额定二次电流的30%(对S级为20%),额定最大电流宜为额定二次电流的120%。
3、直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%选择。

综上:间接式 1.5(6)A
直接式(4倍表) 5(20) 10(40) 15(60) 20(80) 也有6倍表 如:5(30) 10(60)
回复
mr_yon
2010年08月15日 12:55:41
56楼
互感器接入式的,现在大都是1.5(6)A的.
回复
arthas_hu
2010年08月16日 09:16:01
57楼
:handshake :handshake
回复
lyd200311
2010年08月16日 13:13:03
58楼
支持:handshake
回复
caijunfeng
2010年08月16日 15:05:52
59楼
:)
回复
tch_cbb
2010年08月16日 16:33:03
60楼

按此标准应选1.5(6)
回复
yyyzzzhhh
2010年08月16日 20:46:48
61楼
原帖由 hanbing811822 于 2010-8-5 11:16 发表
只要满足5A电流就可以,一般是选1.5(6)A,其中1.5为测量最小电流值,6A为测量最大电流值 [/quo
同意。5(10)A选的不对,也可选30(100)A的直读表,还可以省掉互感器。
回复

相关推荐

APP内打开