100/5电流互感器,选用多大的电表
lzycp
lzycp Lv.3
2010年08月03日 17:19:44
来自于变压器
只看楼主

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?

计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
免费打赏
ym810
2010年08月17日 13:06:01
62楼
5A的就可以了!
回复
xinxirong
2010年08月17日 14:11:10
63楼
电表选1.5(6)A!!!!!
回复
electric_novice
2010年08月17日 15:47:54
64楼
负载电流不大于100A,最好选用直读表,直读表要准确些

20(80)A的直读表
回复
tanmeng_789
2010年08月17日 16:56:58
65楼
thanks !!!
回复
sieskey
2010年08月17日 21:40:12
66楼
3(6) 与 1.5(6) 都可以 5在范围呢 只不过 1.5的精确
回复
yyip2010
2010年08月17日 22:24:48
67楼
100/5电流互感器配100/5的表
就这样
回复
d644544601
2010年08月18日 10:39:42
68楼
明白了
回复
dk21323
2010年08月18日 11:16:18
69楼
那就是说1000/5 1600/5 2次都是5a 都能用 上面说的 1.5 6 的了 向高手们请教下
回复
ocean7758991
2010年08月18日 12:41:17
70楼
1.5(6)
回复
lilac007
2010年08月18日 15:30:15
71楼
如果用互感式的就是5A的表,至于1.5(6)A还是3(6)A,就要看你要求的精度了,两个都可以,1.5(6)A的精度高
回复

相关推荐