计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
计算电流是85A,选用100A的断路器,100/5的电流互感器,请问用多大的电表?是1.5(6)A吗?如果计算电流再大一点,比如选了300A的断路器,那相应选300/5的电流互感器,那么该用大多的电表呢?还是1.5(6)A?
72楼
支持此说法
回复
73楼
电流表要和你的电流互感器相配的
回复
74楼
1.5(6)A
回复
75楼
因为你用的互感器二次最大就是5A,电表只需选用和互感器二次侧电流相匹配即可,还是1.5(6)A
回复
76楼
选1.5 (6) ,配互感器的电表这个是常用型号,计量也精准,除了有什么特殊要求以外大家何必自找麻烦呢?
回复
77楼
学习了,:victory:
回复
78楼
引用:
原帖由 hanbing811822 于 2010-8-5 11:16 发表
只要满足5A电流就可以,一般是选1.5(6)A,其中1.5为测量最小电流值,6A为测量最大电流值
同意此说法
回复
79楼
因采用互感器计量、电度表应选用1.5-6(A)/其中1.5为测量最小电流值,6A为测量最大电流值
回复
80楼
原来如此啊!长进一点又
回复
81楼
对,无论你是多少/5的互感器,都可以用1.5(6)A的电能表来计量.
回复