请教两个关于照明的问题
壁立千仞
2010年08月04日 08:59:15
来自于照明工程
只看楼主

小弟对于照明方面的技术是个新手,最近遇到两个关于照明的问题有点迷惑,请教各位坛友指点迷津!1、照明上面有个照度是如何计算的,同时又有个色温(比如4300K,K代表色温,别人说的)和照度是什么关系?2、调光控制器是否是调节灯具照度的,如何实现控制抑或是原理是什么?

小弟对于照明方面的技术是个新手,最近遇到两个关于照明的问题有点迷惑,请教各位坛友指点迷津!
1、照明上面有个照度是如何计算的,同时又有个色温(比如4300K,K代表色温,别人说的)和照度是什么关系?
2、调光控制器是否是调节灯具照度的,如何实现控制抑或是原理是什么?
免费打赏
mvxb123456
2010年08月11日 22:09:38
42楼
学习了、:lol
回复
yihui471300
2010年08月19日 10:36:21
43楼
照度计算方法 利用系数法计算平均照度
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
某办公室平均照度设计案例:
设计条件: 办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:
Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)
= 110880.00 ÷ 196.56 m2
= 564.10Lux
备注:
照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:
*灯具的配光曲线
*灯具的光输出比例
*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等
*室内指数大小

PS:照度的多少还与房间的高度因素关系很大,这样计算出来的也只能做参考,准确的还是要用仪器测量
回复
popv
2010年08月19日 17:13:38
44楼
你对照度的概念还不够深刻,照度计算算的不是发光体是被照物体,亮度才是衡量发光体的