画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
12楼
我们做的都没有分开过,也从没有因为控制回路出问题影响到欠压保护,反而是欠压脱扣器线圈因为长时间工作烧坏的有一回.
回复
13楼
分开不分开都做过,主要是看每个厂家的习惯
回复
14楼
赞同8楼的
回复
15楼
无所谓
回复
16楼
学习
回复
17楼
界限不明显;我公司一直在一起的! 很多年了。 实际好多场合也不需要欠压保护的!
更多成套开关柜知识:
成套乐园
回复
18楼
看了一通,明白了一点
回复
19楼
这个,我也不太清楚。根据设计要求,可以选择。
回复
20楼
没见过这种规定
回复
21楼
学习了!
回复