画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
22楼
能实现功能就行,
回复
24楼
回复
25楼
我们这边基本上都设计在控制回路
回复
26楼
应该分开的·欠压脱扣器作为保护元件 像分励脱扣器是控制元件 分开以后方便接线 检修啥的·
回复
27楼
确实,有些地方是不能断电的,断电就是事故
回复
28楼
界限不明显;我公司一直在一起的! 很多年了。 实际好多场合也不需要欠压保护的!
更多成套开关柜知识:成套乐园
回复
29楼
新手学习
回复
30楼
有道理!
回复
31楼
这没有强制性规定,从低压电器的设计角度讲,一般断路器生产单位出厂时合闸、分励、欠压等电源都是单独的,至于是不是合在一起,都是成套单位或设计院自己的事。