画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
33楼
都是在一起的,没分开过!
回复
34楼
哪个规范说的?没遇到过!
回复
35楼
合闸、分励是一起的,欠压是单独的,防止误动作。
回复
36楼
学习,学习
回复
37楼
谢谢了啊,不错啊
回复
38楼
没见过这种规定
回复
39楼
初次听说,是不是新规啊!:L
回复
40楼
学习
回复
41楼
看使用场所吧,如控制电源为直流就要分开
回复
42楼
有规定,也有理由,二次回路反馈会引起误操作
虽然几率小,当必须分开
你是设计方,又不是施工方
分开对你有害无益,何乐不为