画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
43楼
学习
回复
44楼
:lol 同意
回复
45楼
没有硬性规定,也许不同的地方习惯或者当地的要求不同,只要标志做清楚了应该没那么严格的要求,
回复
46楼
做了十几年的成套了,经验告诉我,这个真不用分开,呵呵
回复
47楼
纯粹看个人经验~~没有硬性规定~
回复
48楼
没有必要分开,通常情况下欠压线圈都不需要,
回复
49楼
我们bnhn是欠压线圈在控制回路里面,一直这样用呢,客户也没有挑过
回复
50楼
学习了
长见识了
回复
51楼
分开的有,在一起的也有
回复