B相接地,中性点经击穿保险接地的互感器原理中1.B相出来没有经过G,见过有的设计院出的图上是经过G的,这二者有什么区别?哪种合理?是不是为了B相可靠接地不经过G?2.YMN中性点为什么经过2个并联的G,有何意义?中性点可不可以不经过G? 为什么?3.如果是四绕组PT带计量级的,计量级一般B相要不要接地?
B相接地,中性点经击穿保险接地的互感器原理中
1.B相出来没有经过G,见过有的设计院出的图上是经过G的,这二者有什么区别?哪种合理?是不是为了B相可靠接地不经过G?
2.YMN中性点为什么经过2个并联的G,有何意义?中性点可不可以不经过G? 为什么?
3.如果是四绕组PT带计量级的,计量级一般B相要不要接地?
2楼
那个G是干什么的,貌似没见过。
回复
3楼
帮顶,路过··
回复
4楼
G是辅助开关,与隔离联动。第一个问题我认为应该加;第二个问题并联起保障作用;不是单B相接地,A、B、C同名端同时接地。
回复
5楼
没见过这种图纸,按说开口三角不能加开关,如果加开关那就起不到保护作用了,这个图好像不一样
回复
6楼
这好像是PT100伏吧 A B C都接地的开口三角,大家看看是这么回事吗
回复
7楼
楼上说的是啥意思, 不明白
回复
8楼
1:B相是接地的,不应该接辅助开关的触点。
2:并列是防止其中一个辅助开关的触点松动,应该接辅助开关的触点,道理和其他相接辅助开关的触点是一样的。
3:B相一般不接地
回复
9楼
楼上说的第1和第2点表示赞同。
第3点,应该采用统一的接地模式。
回复
10楼
赞同8楼的说法!
回复
11楼
学习了:)