请教电压互感器相关(见图)
mbww_ah
mbww_ah Lv.2
2010年08月04日 10:55:17
来自于变压器
只看楼主

B相接地,中性点经击穿保险接地的互感器原理中1.B相出来没有经过G,见过有的设计院出的图上是经过G的,这二者有什么区别?哪种合理?是不是为了B相可靠接地不经过G?2.YMN中性点为什么经过2个并联的G,有何意义?中性点可不可以不经过G? 为什么?3.如果是四绕组PT带计量级的,计量级一般B相要不要接地?

f2deb48fff6abdacf01f36e4.jpg

B相接地,中性点经击穿保险接地的互感器原理中

1.B相出来没有经过G,见过有的设计院出的图上是经过G的,这二者有什么区别?哪种合理?是不是为了B相可靠接地不经过G?

2.YMN中性点为什么经过2个并联的G,有何意义?中性点可不可以不经过G? 为什么?

3.如果是四绕组PT带计量级的,计量级一般B相要不要接地?

f2deb48fff6abdacf01f36e4.jpg

免费打赏
水澜2015
2010年08月11日 20:34:00
42楼
同意22#
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月11日 20:40:21
43楼
不太懂--呵呵
回复
gaotian_009
2010年08月11日 20:41:31
44楼
路过,学习
回复
yyip2010
2010年08月11日 22:46:24
45楼
:) 。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhangmei0912
2010年08月12日 10:33:59
46楼
G是手车的工作位置接点,以保证手车必须在工作位才能合闸。这也是五防中的一防。
回复
mmclilo
2010年08月12日 11:05:03
47楼
同意8楼的观点
回复
jacky3077
2010年08月13日 00:40:32
48楼
G是辅助开关,隔离作用,保证电器安全
回复
xiebing0
2010年08月13日 10:44:45
49楼
学习
回复
lwq127227
2010年08月14日 22:00:34
50楼
1:B相是接地的,不应该接辅助开关的触点。
2:并列是防止其中一个辅助开关的触点松动,应该接辅助开关的触点,道理和其他相接辅助开关的触点是一样的。
3:B相一般不接地
回复
powerchu
2010年08月15日 21:33:36
51楼
错误图纸
回复