我公司集中供冷已经运行一个多月了,运行效果良好,有没有感兴趣的朋友一块探讨一下?
我公司集中供冷已经运行一个多月了,运行效果良好,有没有感兴趣的朋友一块探讨一下?
2楼
今年第一年供冷面积4.3万平米,供冷距离9.38公里(单线,来回18.76公里)
回复
3楼
路过,回复一下整点土木币下载图集,感谢楼主的无私奉献!
回复
4楼
我很有兴趣。哈哈。
[
本帖最后由 wilsonsport 于 2010-8-6 09:23 编辑 ]
回复
5楼
有问题可以提出来,大家一起探讨
回复
6楼
你是采什么方式的啊,可以吧原理图传上来,大家看看
回复
7楼
怎么进行计量收费的啊?运行良好是个什么概念,比较模糊,说清楚点比较好
回复
8楼
运行方式:在供热首站旁建一个供冷首站,利用蒸汽型吸收式溴化锂机组,制出7度冷水,通过供热管道送到用户的风机盘管(低区),高区通过板换再送到风机盘管。
回复
9楼
暂定的收费方式是按建筑面积收费,每平米16元/90天,每天供11个小时。
回复
10楼
每天供11个小时是否足够?
是住宅么?住宅一般要24小时供吧?
不供冷的时间,住户用家用空调?
90天供11个小时收费16元/m2不便宜啊?业主能接受么?能盈利么?
同时使用系数考虑多少?各个时段的负荷值是多少?
我现在也有一个工程是集中供冷,还在施工中,采用的是地源热泵,夏季供冷、冬季供暖,总面积6w多平方
想和你探讨一下
我QQ:108833507
[
本帖最后由 tkdy2002 于 2010-8-7 09:59 编辑 ]
回复
11楼
现在供的是一机关办公楼,每平米16元应该不多,业主自己上中央空调应该费用更高。
回复