常压热水锅炉供暖系统,谁设计过?
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年11月13日 19:21:27
只看楼主

常压热水锅炉供暖系统,谁设计过

常压热水锅炉供暖系统,谁设计过
免费打赏
jacket917
2005年11月14日 10:53:00
2楼
多大容积的
我只做过半吨的 燃气、燃油的常压炉
回复
w499210191
2005年11月14日 11:37:34
3楼
我也是不会啊 最近做了一个,现在传上,还希望大家给多多指点。谢谢
总觉得做的不对,不过请教别人,别人也说的是让我感觉好像在雾中。
回复
scy365
2005年11月14日 20:20:21
4楼
1、设计常压热水锅炉供暖系统大家应该更放心啊1因为不会爆炸呀!
2、常压热水锅炉供暖系统与有压热水锅炉供暖系统的系统循环水泵接管方向是不同的,前者是抽供水;后者是抽回水。
3、注意系统的补水和定压。
回复
hsscs
2005年11月15日 15:51:07
5楼
本网站有人推荐一篇关于常压锅炉方面的文章,我认为这篇文章存在下列两个两个问题。
  其一,论文的作者提出在锅筒上部设一膨胀水箱,膨胀水箱箱体高度常为1米左右。此膨胀水箱虽然与大气相通,但它的膨胀管上是不得安装阀门的,水箱的水必然流向锅炉,致使锅炉承受了0.01m水柱的压力。这样一来,锅炉并不是常压锅炉了。因为《常压热水锅炉通用技术条件》JB/T-1995规定常压锅炉是锅炉本体开孔与大气相通,在任何工况下,锅炉水位线处表压为零的锅炉。也就是说,常压锅炉必须是维持水位运行的锅炉,锅炉的顶部是空气,不得为水。
  其二,常压锅炉只能设置循环泵从锅炉中制取热水输往用户。如果泵的高度与锅炉差不多,90℃左右的水被吸入泵中,势必会汽化而产生汽蚀现象,不久就会将泵损坏。除非泵安装得比锅炉低不少,使得锅炉对泵形成的灌注头大于锅炉至泵之间的管路阻力、泵入口水流应有的动压头以及泵的汽蚀余量之和。而这篇文章提出产生汽蚀的第一个原因是“循环水泵安装高度不够,有的将水泵架高,与锅炉水位线平齐,泵的入口静压太小”,其“高度不够”的说法欠妥,容易被误解为循环泵应该安装高些。如前所说,即使泵安装在与锅炉基础一样高的地面或楼面上,也免不了产生汽蚀的问题。因此,作者并没有解决好这个问题的办法,而这恰巧是常压锅炉使用的最大难题。例如,广州市某锅炉制造企业的总工程师虽然是一硕士毕业生,但没有这方面的经验,他负责的秦皇岛一工程在1997年底,因泵安装在与锅炉基础一样高的地面上,从美国进口的循环泵使用一个多月就损坏了。
  2000年,本人曾在华东暖通专业协会上发表过一篇题为《热水循环泵的汽蚀与预防》的论文,有解决这一难题的窍门,即循环泵仍然与常压锅炉安装在同一高度,膨胀水箱安装在合适的位置,常压锅炉仍然维持水位运行;但泵不会发生汽蚀,不会因此而损失;锅炉也不会因缺水而损坏。如果有需要的,可与本人联系,本人可提供有偿服务。本人的E-Mail:hsscs@163.com。
回复
hsscs
2005年11月17日 13:47:15
6楼
对不起,上面帖子所言“使锅炉承受了0.01m水柱的压力”中压力的单位打错了,应该是0.01MPa。也就是说,应该是使锅炉承受了0.01MPa(1m水柱)的压力。敬请各位原谅!
回复
qdshengnuo
2006年01月12日 11:25:16
7楼
由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。
2常压热水锅炉的锅炉房系统设置
2.1机械循环式供热系统的设置
常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。
在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2)
2.2锅炉膨胀水箱的设置
锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。
设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题:
① 水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量;
② 水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行;图1常压热水锅炉供热系统上供下回式(双点定压式)
1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器
5系统膨胀水箱6循环水泵7止回阀8热用户
图2常压热水锅炉供热系统下供上回式(单点定压式)
1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器
5热用户6循环水泵7止回阀③ 水箱不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管直径不应小于50mm;
④ 为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许最高水位处设置溢流管,溢流管应接至安全地点。另外为便于监视液位,还应设置水位表。
⑤ 整个热水循环系统的补充水可以从锅炉膨胀水箱补入,几台锅炉可以共用一个锅炉膨胀水箱。
2.3大气连通管的设置
为防止常压热水锅炉承压使用,系统安装应保证在任何情况下锅炉本体顶部表压力为零。因此在常压锅炉本体顶部应设置直接通向大气的大气连通管,且保证大气连通管畅通,不得设置水封。锅炉的大气连通管应通至安全地点,一般将其通至锅炉膨胀水箱上方,连通管不得缩径,高度不得超过2m,其上不得安装任何阀门,且应有防冻措施。
大气连通管的管路必须足够大,其管路应按照下式计算:
Dd=20+88Q
式中:Dd—大气连通管的当量直径:mm
Q—热水锅炉额定热功率:MW
常压热水锅炉大气连通管直径推荐值
锅炉额定热功率(MW)[]0.35[]0.7[]1.05[]1.4[]2.1[]2.8大气连通管直径(mm)[]DN80[]DN100[]DN125[]DN125[]DN150[]DN1502.4自动启闭阀的设置
由于常压热水锅炉相当于一个敞口的加热水箱,且系统循环水是先于循环水泵压头送入到较高处的热用户。当正常停泵或由于某些原因突然停泵时,水泵压头消失,此时高于锅炉水位的系统循环水由于重力压头的作用,会倒入锅炉,甚至由锅炉膨胀水箱大量溢出。
为避免上述现象发生,应在锅炉回水口装一个自动启闭阀,当循环水泵运行时,启闭阀自行开启,锅炉与系统相通,系统水循环流动。一旦停泵,启闭阀立刻自行关闭,将锅炉与系统隔断,避免系统水流入锅炉溢出。
2.5循环水泵的设置
1) 在常压热水锅炉采暖系统中,循环水泵设于锅炉之后,将锅炉中热水抽出后经管网送往热用户,因此流经循环水泵的水温度较高,最好采用R系列热水泵。
2) 在常压热水锅炉供暖系统中,循环水泵的作用是将锅炉中的热水抽送到任意高度的热用户,并促使热水克服系统阻力不断循环运行。建筑物越高,提升高度越高,水泵所需扬程就越大。管路的系统阻力加上锅炉水位与系统最高点之间水的重力压头及附加的压头裕量即为热水循环泵的扬程。
3) 热水循环泵所必需的流量的确定方法与承压锅炉系统相同。
4) 由于循环水泵设在锅炉出水端,而水泵吸入端为负压,锅炉出水温度较高,易在水泵内汽化,产生汽蚀,影响水泵的正常运行。为防止水泵产生汽蚀的可能,锅炉膨胀水箱液面与水泵轴线之间要有一定的高度差,当循环泵入口至锅炉膨胀水箱液面之间形成的静压值大于循环泵入口管段管道水流阻力之和时,就不必考虑循环水泵产生汽蚀的可能。循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离一般不宜小于2米。
5) 热水循环泵的台数应不少于2台,一台运行,一台备用。
回复
qdshengnuo
2006年01月12日 11:25:59
8楼
三、 锅炉运行中应注意的问题
3.1上水方式
锅炉与供暖系统的上水应分别进行,因常压热水锅炉在其停止运行时,锅炉与系统是隔断的。首先将锅炉上水至锅炉膨胀水箱的最低水位,然后进行系统上水。系统上水可利用自来水的上水压力进行系统充水。如依靠自来水压力不能将系统注满时,可利用循环水泵进行系统充水。具体做法为:将锅炉回水管入口阀门关闭,然后开启循环水泵,将锅炉中的水压入系统,待系统充水完毕,再将锅炉水位调整至正常情况。
系统充水的同时应注意系统中气体的排放。
3.2点火前的检查
常压锅炉点火前除应对锅炉各种辅机设备进行检查外,还应特别注意自动启闭阀开启是否灵敏可靠。其检查方法如下:
首先将锅炉出入口的阀门打开,开启循环水泵,使系统中的水循环流动,以检查自动启闭阀开启是否灵敏。然后停止循环水泵运行1-2小时,注意观察锅炉的水位。如此间水位变化不大,表明自动启闭阀关闭较严密,如停泵后锅炉水位迅速上升,则表明自动启闭阀泄漏严重,应及时进行修理或更换。
自动启闭阀失灵或泄露严重时,不能冒然点火运行。
3.3温度控制
常压热水锅炉水温过高易造成循环水泵入口处汽化,影响水泵正常运行。因此应对锅炉出水温度加以控制,其出水温度应控制在90℃以下。
3.4停炉
常压热水锅炉停炉时,其燃烧设备的操作与承压锅炉相同,但可不受炉水温度至50℃以下才可停泵这一要求的限制。停炉期间如发生因汽化而造成严重水击时,可采用由锅炉补水管补水,同时由溢流管放水方法降低炉温,减弱汽化现象。如无汽水冲击情况,只有少量汽化,可不必进行处理。
如需较长时间停炉,应将锅炉出入水口的阀门关闭,以防止系统的循环水倒入锅炉,形成系统高处倒空现象,影响锅炉再次启动。
回复
qdshengnuo
2006年01月12日 11:26:35
9楼
四、 安装运行过程中存在的问题与解决方法
4.1水击问题
在突然停泵时,启闭阀立即关闭,系统回水因惯性作用冲向启闭阀,系统中正在流动的水突然受阻,动压头转化为静压头,回水管路压力急剧升高,产生水击现象。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,有可能会造成散热器破裂损坏。解决此问题的方法有多种。下面介绍一种常用的方法:
在回水阀入口与循环水泵出口管路之间并联一根旁通管,并在管子上安装一个止回阀,旁通管一端接在循环水泵的出口处,一端接在回水管路回水阀入口处,与水泵并联。如图3所示,在系统正常运行时,循环水泵出口压力高于系统压力,止回阀4关闭。当停泵时,回水阀6迅速关闭,回水系统压力增大,打开止回阀4泄压。
4.2带压运行问题
锅炉带压运行主要是安装不合理造成的,有以下几种情况:
1)循环水泵位置设置不对,热水循环泵设在锅炉的回水侧,即常压锅炉回水口与循环泵入口相连,循环热水不是从锅炉中抽出来的。
2)大气连通管上加装阀门、缩径或弯头太多。
3)大气连通管采用水封时,插入水中深度过大。图3常压热水锅炉系统防水击图
1常压热水锅炉2循环水泵3旁通管
4止回阀5热用户6回水阀4)大气连通管接入锅炉膨胀水箱上方,但水箱做成了密闭式或水箱通大气开口的口径过小。
解决锅炉带压运行的方法就是按照前面常压热水锅炉的锅炉房系统设置所要求的,改正安装不合理的地方。
4.2水泵汽蚀问题
所谓汽蚀,就是流体在流动的过程中,由于局部压力低于饱和蒸汽压力而产生反复的汽化与凝聚过程,以至造成材料侵蚀破坏的现象。汽蚀在流体的流动中是不允许产生的,一旦发生汽蚀,就会造成以下危害:
1)造成管道材料的破坏;
2)造成泵的性能下降;
3)水泵出现振动和噪音。
常压热水锅炉由于循环水泵设置在锅炉的出水端,水泵入口压力较低,锅炉出水温度达到70-80℃,因此很容易产生汽化,出现汽蚀现象,造成水泵出现振动、噪音直至无法运行。
产生汽蚀原因通常有以下几方面:
1) 循环水泵安装高度不够,有的将水泵架高,与锅炉水位线平齐,泵的入口静压太小;
2) 水泵入口管段阻力太大,有的管道很长,弯头太多,或安装截止阀,使吸入管段阻力损失增力;
3) 在锅水升至较高温度时,才开启水泵运行。
为防止水泵产生汽蚀现象,可采取以下方法:
1)保证入口管段设计合理,尽量减少水泵入口端阻力,具体要求如下:
a. 吸入管路直径不得小于水泵入口直径;
b. 吸入管路应尽量短和尽量减少弯头;
c. 吸入管路内不得有存气的地方,一般其水平段坡度不应小于5/1000~20/1000;
d. 吸入口前应具有长度不小于3倍管直径的直段;
e. 水泵入口应装设闸阀(或球阀)而不得装设截止阀,因为在相同情况下,截止阀阻力是闸阀的10~20倍。
2)保证循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离不小于2米;
3)在锅炉较低温度时,即开启水泵运行。供水温度不能超过90℃;
4)大气连通管不宜搞水封,同时吸入管段要严密以防止空气吸入;
5)在水泵入口处的设置混入装置,引入部分回水,降低水温。
4.3锅炉及高位水箱“跑水”问题
在上供下回式的采暖系统中,多发生锅炉跑水现象。其跑水主要有以下两种情况:
(1)停泵跑水
停泵后锅炉水位迅速上升,水从锅炉或水箱溢出。通常原因如下:
1) 没有安装自动启闭阀,停泵时,没有立即将回水管路上的阀门关闭,切断回水管路,导致水跑出。解决方法是:在回水管路上的阻力调节阀处加装一快开式阀门,停泵时,司炉人员迅速将此阀门关闭,否则水将很快跑出。这种方法要求司炉人员的责任心要强,不能离岗。或在回水管路上安装自动启闭阀或电磁阀,停泵时阀门自动关闭。
2) 安装了自动启闭阀,但启闭阀失灵或泄露严重。此时应对自动启闭阀及时进行修理或更换。
(2)运行跑水
锅炉运行当中跑水,其现象是:
1) 锅炉及水泵运行时,锅炉水位逐渐升高,然后从锅炉顶部溢出。同时系统高位水箱水位下降,系统中逐渐缺水,上部暖气不热,且有哗哗的流水声。
2) 锅炉及水泵运行中,系统高位水箱水位逐渐上升,然后水自溢流管中流出,同时锅炉水位下降,这种跑水容易造成锅炉缺水。
锅炉运行中跑水的主要原因是回水系统的阻力调节不当。在锅炉运行时,系统处于满水状态,水按一定的流速循环,当阻力处于平衡状态,也就是水泵送出去的水量与系统回水量相等时,就不会跑水。解决锅炉运行当中跑水的方法:一是在回水管路上设置阻力调节阀进行调节,使回水系统阻力处于平衡状态。二是采用下供上回式供暖系统,由于供水是在系统的下部,回水在上部,即回水系统的最高点。从而能有效地避免运行中跑水的问题。
五结束语
从以上所述可知,常压热水锅炉有一些独具特色的地方,要保证常压热水锅炉供热系统的安全运行,首先要选用合格的锅炉产品,正确设置大气连通管、锅炉膨胀水箱及其它辅机,另外很重要的就是系统的调节问题,系统调得不好,就会影响系统的安全运行。但只要我们在安装运行过程中注意到这些问题,技术措施得当,那么常压热水锅炉的优点就能得到充分体现。今后,随着人们对常压热水锅炉认识的逐渐加深,它将会得到更广泛的应用和普及。

回复
skli
2007年11月17日 11:27:11
10楼
关于常压锅炉安装运行的文章,帖子不少,文章写得也很不错,唯独不见有图纸的帖子,使得我们不太了解这方面知识的人,看不明白,那位有图纸,贴上来最好!
回复
lxlssssss
2009年06月30日 14:03:23
11楼
好东西,说到点子上了,
回复

相关推荐

APP内打开