前几天办公室的空开老是跳闸,就新买了个,这个旧的就换下来了,给我拆开研究了下,可是看不明白这个过载的时候他是靠什么东西脱扣的,请这里的专家们帮忙看下这个结构,帮忙分析下是怎么实现过载保护的,谢谢
前几天办公室的空开老是跳闸,就新买了个,这个旧的就换下来了,给我拆开研究了下,可是看不明白这个过载的时候他是靠什么东西脱扣的,请这里的专家们帮忙看下这个结构,帮忙分析下是怎么实现过载保护的,谢谢
![P1030696.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D9/20/rBBhH11JnU-AQSe6AACVvMse4fU739.jpg)
![P1030697.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P1030698.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
怎么没人发言呢
回复
3楼
看到那金属片没有,速短线圈下面,那是发热元件,电流大时它就变形,往上顶到脱扣机构而跳闸.
回复
4楼
同意三楼的 右边红色的小东西 应该是灭弧简易装置吧 呵呵 也不是很懂 曾经拆开来看过
回复
5楼
你这个断路器是电磁脱扣,中间绕有线圈的那个就是脱扣继电器(线圈),上面的就是脱扣和合闸机构(机械)。
![20100804_5d5c22ffa7ea8ca2ab2fUIsHwv2lhg0V_jpg_thumb.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D9/20/rBBhH11JnVCAbVQ0AACUdeqx4Mk146.jpg)
回复
6楼
学习了, 谢谢!:)
回复
7楼
同意。三楼说的散热片变形后顶开脱扣机构不靠谱
回复
8楼
过载保护也是这个线圈进行脱扣的啊?我以为那个是短路时才起作用呢
回复
9楼
顺便问下,那个红色的小东西是干什么用的?
回复
10楼
回复
11楼
红色的那个东西是灭弧罩(灭弧装置),它的位置应该靠上面,盖住上面的动、静触头(点)。
回复