2楼
消防图集04x501你有没有?或者,手头有没有厂家样本?
在本站下载电子样本也可以。
回复
3楼
消防控制线数是怎么确定的?
正确的方法,也是应该花点时间去做的方法:画二次原理或者找一个正确的风机控制二次原理图;要满足规范所要求的功能,需要接通和打开那些端子,算出需要多少控制线;一次弄清楚以后就都清楚了。
回复
4楼
谢谢楼主的解答
回复
5楼
一般的 一个控制设备例如风机2根控制启动线,2根控制停止线,2根启动反馈线,2根停止反馈线,1根备用
回复
6楼
一般的 一个控制设备例如风机2根控制启动线,2根控制停止线,2根启动反馈线,2根停止反馈线,1根备用
回复
7楼
正确的方法,也是应该花点时间去做的方法:画二次原理或者找一个正确的风机控制二次原理图;要满足规范所要求的功能,需要接通和打开那些端子,算出需要多少控制线;一次弄清楚以后就都清楚
回复
8楼
我看风机控制回路的国标图集里,消防风机可没有远程手动控制停止的触点、
回复
9楼
不是远程控制,应该是接到就地控制箱的。
回复
10楼
消防控制线根数应该根据所控制的设备性质所确定。
回复
11楼
我的意思是说在消防控制室的手动启动按钮,肯定是要接到就地控制箱的;在消防控制室应该能手动启动消防风机
回复