请问关于morgain算基础时的剪切验算问题
floralay
floralay Lv.3
2010年08月04日 20:48:25
来自于地基基础
只看楼主

morgain算基础时,有一项剪切验算总是算不过,从而要加厚基础的高度很多。由此造成了很多浪费。而我们手算时也没考虑这一点,用探索者算的时候也没有考虑。探索者算的400高就可以的,用morgain要达到一米多。差别也太大了。我们总工给我大致解释了一下,当时赶着出图没有听明白,汗,自己基础不行,后来又不好意思问。所以来这里提问,希望有高手指点下。

2010年08月04日 20:50:41
2楼
我依稀记得总工当时说,在土里就不存在剪切验算的问题,但实在是没弄明白:( 。。。
回复
floralay
2010年08月05日 09:58:33
3楼
自己再顶一下,咋没人回复呀?帖子别这么快沉了啊
回复
qyxz2009
2010年08月05日 10:01:09
4楼
不大明白 你的问题
回复
floralay
2010年08月05日 10:17:12
5楼
是这样,morgain算独立基础的时候,有一项剪切验算。
而探索者算基础的时候是没有的。
我想知道这项剪切验算的意义何在?
回复
shenxiaohu-jz
2010年08月05日 18:09:32
6楼
你们总工说得对,独立基础只要冲切验算通过了,就不用验算剪切了。
回复
morgain
2010年10月19日 11:04:07
7楼
基础高度与剪切部位的取用有关系。

剪切部位

选择抗剪验算时所取的基础底部剪切部位,可选择“柱边缘处”、“柱边缘 H0/2 处”、“柱边缘 H0 处”等。

选择“柱边缘处”、“柱边缘 H0/2 处”、“柱边缘 H0 处”作为验算基础底板受剪承载力的截面,则 Vx、Vy 分别取柱边缘以外、柱边缘 H0/2 处以外、柱边缘 H0 处以外的地基净反力。