消弧消谐柜上显示接地故障,但是零序电流也不大,什么保护也没有动作
消弧消谐柜上显示接地故障,但是零序电流也不大,什么保护也没有动作
2楼
既然接地为什么保护不动作呢
回复
3楼
你把保护装置复归一下,如果还有接地告警但保护不动作,而且零序电压不大的话,那就是保护装置有问题了
回复
4楼
哪个柜子的高压带电显示不亮,楼主所说的“消谐柜”上没有带电显示吧?
消谐柜(就是PT柜)上显示接地,只说明系统存在接地故障,但没指明哪条线路有故障。
“零序电流也不大”是如何看出来的?是各个出线柜的零序保护没动作吧?
回复
5楼
是不是高压传感器坏了
回复
6楼
指示灯不亮,并不能说明一次没电。不接地系统,发生单相接地时,有零序电压,消谐装置报警,但零序电流的大小跟系统容抗有关。
回复
7楼
学习一下.
回复
8楼
10KV高压设备单相接地,线间电压相位以及相量关系不变,可以运行2小时。
回复
9楼
不能光看指示灯来判定是否接地,要是灯坏了呢?先看看三相电压是否正常?这是判定是否接地最关键的系统参数!怎么不看?
回复