我们厂的10千伏高压带电显示灯不亮,设备确能正常工作
jcw3456
jcw3456 Lv.2
2010年08月04日 21:21:09
来自于继电保护
只看楼主

消弧消谐柜上显示接地故障,但是零序电流也不大,什么保护也没有动作

消弧消谐柜上显示接地故障,但是零序电流也不大,什么保护也没有动作
免费打赏
jcw3456
2010年08月04日 21:26:10
2楼
既然接地为什么保护不动作呢
回复
lennie1219
2010年08月08日 15:26:40
3楼
你把保护装置复归一下,如果还有接地告警但保护不动作,而且零序电压不大的话,那就是保护装置有问题了
回复
lingxuct
2010年08月08日 16:29:07
4楼
哪个柜子的高压带电显示不亮,楼主所说的“消谐柜”上没有带电显示吧?

消谐柜(就是PT柜)上显示接地,只说明系统存在接地故障,但没指明哪条线路有故障。

“零序电流也不大”是如何看出来的?是各个出线柜的零序保护没动作吧?
回复
yyf30
2010年08月13日 10:02:24
5楼
是不是高压传感器坏了
回复
zhang.aiwen
2010年08月13日 23:28:56
6楼
指示灯不亮,并不能说明一次没电。不接地系统,发生单相接地时,有零序电压,消谐装置报警,但零序电流的大小跟系统容抗有关。
回复
海中石
2010年08月14日 01:20:11
7楼
学习一下.
回复
zsphn6666
2011年01月04日 11:19:38
8楼
10KV高压设备单相接地,线间电压相位以及相量关系不变,可以运行2小时。
回复
zyz8438
2011年01月04日 11:26:38
9楼
不能光看指示灯来判定是否接地,要是灯坏了呢?先看看三相电压是否正常?这是判定是否接地最关键的系统参数!怎么不看?
回复