----旋挖桩(管桩)开挖破桩头施工部分图片 本人2010-7-15发一组图片《邀您一起看工地现场----旋挖桩施工全过程》,有网友质疑桩上部钢筋位置及钢筋保护层等问题,现传上部分图片,供各位网友交流,欢迎拍砖…… 项目采用混合桩基,有些地方预应力管桩打不下去,达不到设计要求,设计只好变更改打或补打旋挖桩。故传上部分预应力管桩破桩头及模板钢筋安装施工图片。[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-6 18:55 编辑
----旋挖桩(管桩)开挖破桩头施工部分图片
本人2010-7-15发一组图片《邀您一起看工地现场----旋挖桩施工全过程》,有网友质疑桩上部钢筋位置及钢筋保护层等问题,现传上部分图片,供各位网友交流,欢迎拍砖……
项目采用混合桩基,有些地方预应力管桩打不下去,达不到设计要求,设计只好变更改打或补打旋挖桩。故传上部分预应力管桩破桩头及模板钢筋安装施工图片。
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-6 18:55 编辑 ]
2楼
继续上传
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-6 18:54 编辑 ]
回复
3楼
一个基础采用不同桩基形式,规范不允许的
回复
4楼
有点看不明白。
这个是不是单桩基础和群桩基础混合的。
回复
5楼
现场施工极不规范:1、桩已经施工,不允许用挖机挖基坑的,尤其紧靠桩身挖土,容易对桩造成破坏,只能人工挖,或者小型设备(如丰镐);2、请复核桩的间距,从图上看明显有的桩太近,超过规范最小允许间距;3、破桩最好用切割机切割,避免破坏桩身;4、基坑水不及时排干,甚至承台钢筋泡在水里,违规;6、三试验桩紧挨在一起,属不正常现象(同一个单体不应该有两种桩),明显属检测单位偷工减料,违规操作,并且桩帽做法不对;7、模板宜刷隔离剂;8、请楼主下次节约资源,内容差不多的图片不要重复上传。
[
本帖最后由 cls-111 于 2010-8-6 21:16 编辑 ]
回复
6楼
一个基础采用不同桩基形式,规范不允许的
回46#楼:
谢谢网友lj1016指点,请指明规范条文出处
回复
7楼
这个是不是单桩基础和群桩基础混合的
回复:
可以理解为,单体基础同时采用预制桩与灌注桩两种形式
回复
8楼
……节约资源,内容差不多的图片不要重复上传。
回复:
接受意见,已经删除部分。原考虑阅读对象多为才从学校学生,或是现场接触不多的同行人
回复
9楼
感觉孔桩标高没控制好?基础梁塞哪?
回复
10楼
一个基础采用不同桩基形式,规范不允许的
回复
11楼
一个基础采用不同桩基形式,规范不允许的
回复:
规范依据在哪里?请予以指明
回复