设计-施工问题
clp3329
clp3329 Lv.4
2010年08月05日 09:37:23
只看楼主

请问这样错开的梁,梁里面的钢筋在施工时怎么放置?悬挑梁的截面尺寸还大于框架梁的尺寸,还有梁顶负筋,梁底钢筋怎么考虑满足锚固要求?请大家帮忙解答 谢谢

请问这样错开的梁,梁里面的钢筋在施工时怎么放置?悬挑梁的截面尺寸还大于框架梁的尺寸,还有梁顶负筋,梁底钢筋怎么考虑满足锚固要求?请大家帮忙解答 谢谢

未命名.jpg

免费打赏
clp3329
2010年08月05日 10:38:06
2楼
1.结构偏心成这样是根据建筑要求的,虽然施工比较麻烦。
2.66页2和3对于这种情况可以采用 呵呵 谢谢楼上
回复
wdfly
2010年08月05日 12:04:22
3楼
可以按照纯悬挑梁配,
悬梁上部钢筋能通到框架梁里的通过来,不能的锚到柱里
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 12:07:42
4楼
做成纯悬挑梁。同意楼上观点。
回复
jingsir123
2010年08月05日 12:50:05
5楼
注意悬挑梁与柱子之间的锚固!
回复
paolongtao
2010年08月05日 21:49:53
6楼
做成纯悬挑梁。同意楼上观点。
回复
jerrypj
2010年08月06日 00:46:28
7楼
纯悬挑梁,钢筋到锚固到柱子里面