<<<砼规>>第11.7.13条 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下,墙肢的轴压力N,重力荷载代表值,该代表值是设计值还是标准值,搞不清楚,条文说明也没有说明。<<抗规>>6.4.6条,1 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。也是重力荷载代表值
<
<高规>>7.2.14条注中:n-重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值,明确为设计值。
<<砼规>>第11.7.13条 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下,墙肢的轴压力N,重力荷载代表值,该代表值是设计值还是标准值,搞不清楚,条文说明也没有说明。
<<抗规>>6.4.6条,1 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。也是重力荷载代表值
<<抗规>>5.1.3 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。重力荷载代表值明确为标准值。
看施的<<指导>>的题中,高层按设计值,多层按标准值(有个别题是按设计值),请高人指点,谢谢!!
[
本帖最后由 trusway 于 2010-8-5 11:52 编辑 ]
2楼
有同样的疑惑,以前以为是按规范说的高层取设计值,多层取标准值,可是,看《抗震设计手册》460页的那个例题却是按设计值算的,真的是糊涂了,不知道算多层到底是取“设计值”还是取“代表值”
回复
3楼
我也觉得应该用的是设计值,施岚青的指南里小错误很多,特别是答题指导,同样一道题,两本书里的解答都不一样,迷惑的很
回复
4楼
很多人都说取设计值,我想知道依据是什么(多层的)?
回复
5楼
墙 重力荷载代表值作用下墙肢的轴向压力设计值(重力荷载代表值乘以分项系数即可) 不考虑地震作用
1.2*(永久荷载标准值和可变荷载组合值之和;可变荷载的组合值系数应按高规3.3.6条采用)
柱 考虑地震作用组合的轴压力设计值
按高规5.6.3条及表5.6.4来求
回复
6楼
楼上说的是高层,高层的时候确实可以按高规取设计值,这个是没有疑问的!
我问的是多层的时候,即非高层,剪力墙轴压比计算的时候是用设计值还是用标准值,如果是用设计值,依据是什么?
回复
7楼
请看荷载规范,重力荷载代表值的概念。
重力荷载代表值就是设计值,抗震情况下设计值采用重力代表值。计算方法看规范。
回复
8楼
《荷载规范》2.1.4条对“荷载代表值”的解释是这样的“设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,例如标准值、组合值、频遇值和准永久值”我没有看到重力荷载代表值就是设计值的表述啊!请问楼上说的具体是哪条,我好查找!
不过《抗震规范》5.1.3条对“重力荷载代表值”是有明确规定的“建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和”,请问,何来“重力荷载代表值”是“设计值”一说?
回复
9楼
各种各样的说法全有的。这本书与那本书说的也不一样。规范上也没有说明白吧。
回复
10楼
重力荷载代表值是标准值,这个是肯定的可以见抗规5.4.1条。所有计算轴压比都是说的请注意“重力荷载代表值作用”下的轴压比计算,这和高规明确为设计值不矛盾。其它的应该也是设计值。
回复
11楼
无疑问
设计值
回复