抗震墙的轴压比中的N(重力荷载代表值)是设计值还是标准值?
trusway
trusway Lv.5
2010年08月05日 11:51:09
只看楼主

<<<砼规>>第11.7.13条 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下,墙肢的轴压力N,重力荷载代表值,该代表值是设计值还是标准值,搞不清楚,条文说明也没有说明。<<抗规>>6.4.6条,1 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。也是重力荷载代表值

< <高规>>7.2.14条注中:n-重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值,明确为设计值。
<<砼规>>第11.7.13条 一、二级抗震等级的剪力墙底部加强部位在重力荷载代表值作用下,墙肢的轴压力N,重力荷载代表值,该代表值是设计值还是标准值,搞不清楚,条文说明也没有说明。
<<抗规>>6.4.6条,1 抗震墙结构,一、二级抗震墙底部加强部位及相邻的上一层应按本章第6.4.7条设置约束边缘构件,但墙肢底截面在重力荷载代表值作用下的轴压比小于表6.4.6的规定值时可按本章第6.4.8条设置构造边缘构件。也是重力荷载代表值
<<抗规>>5.1.3 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。重力荷载代表值明确为标准值。
看施的<<指导>>的题中,高层按设计值,多层按标准值(有个别题是按设计值),请高人指点,谢谢!!

[ 本帖最后由 trusway 于 2010-8-5 11:52 编辑 ]
免费打赏
tan0515
2010年08月10日 08:50:00
12楼
好,从概念上说代表值既可能是标准值,也可能是设计值。
回复
ljy860921
2010年08月10日 21:00:55
13楼
高规说的轴压比计算的时候用设计值,这个是肯定的!
重力荷载代表值,按抗震5.1.3条为标准值,这个也是肯定的!
那么,为什么就可以推出《抗震》和《砼》上面关于剪力墙轴压比的规定是用的设计值?
我觉得,这样来推,是没有道理的
回复
season85110
2010年11月25日 20:24:49
14楼
今天才和同事讨论过相关的内容,我也查了下规范,剪力墙的轴压比高规解释是:“重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值与。。。。”并不是说那个公式的被除数就是重力荷载代表值啊?解释很明确剪力墙轴压比也是个设计值除以设计值的结果,而重力荷载代表值是产生轴力设计值的原因,而非它除以FC得到轴压比。个人认为其是标准值,其实虽说和柱子的轴压比不一样但也是一个道理,只不过算柱子轴压比的轴力是各种荷载组合的结果。
回复
zhaizhai506
2010年11月25日 21:08:49
15楼
设计值,应该不会有疑问的
回复
zhaizhai506
2010年11月25日 21:09:42
16楼
设计值,应该不会有疑问的!
确实规范这个地方有点误导人
回复
sunrat668
2011年06月24日 17:20:17
17楼
这个问题讨论很有必要,请继续下去。我认为是设计值。
回复
fuqing1217
2011年06月25日 10:51:40
18楼
我也来说两句吧,一般题目给的重力荷载代表值,都是按抗规计算的值,不用考虑分项系数,但是在计算剪力墙的轴压比时,要乘以分项系数1.2 ,施岚青的书上面例题,算剪力墙轴压比时,是直接用标准值的,所以是错的;兰定筠的书上面都乘了1.2。其实这种题真题考过,忘了是哪一年了,算剪力墙轴压比肯定是要考虑分项系数1.2的啦
回复
denver588
2011年06月29日 15:36:45
19楼
规范没有明确说出是设计值,应该是代表值,另外,只有考虑地震作用组合时才乘以系数,没说地震作用组合还是不乘系数,还是标准值
回复
xianlaowang
2011年06月29日 15:57:29
20楼
想一下道理,肯定是设计值
回复
hblqj
2011年06月30日 15:55:45
21楼
肯定是设计值,见混凝土设计规范第11.4.16条注
回复

相关推荐

APP内打开