节流损失问题
wxminghblg
wxminghblg Lv.2
2005年11月15日 12:34:16
来自于制冷技术
只看楼主

请问制冷系统中的采用节流阀,其节流损失与什么因素有关?谢谢!

请问制冷系统中的采用节流阀,其节流损失与什么因素有关?谢谢!
免费打赏
wxx1980815
2005年11月15日 16:10:04
2楼
节流损失大小除随冷凝温度与蒸发温度之差的增加而加大以外,还与制冷剂的物理性质有关!
回复
jrzhp
2005年11月15日 17:18:53
3楼
节流损失还与高压液体制冷剂过冷度有关,过冷度越大节流损失越小。
回复
wxminghblg
2005年11月18日 13:32:14
4楼
谢谢!!!
回复
峰哥
2005年11月18日 18:51:49
5楼
损失包括两方面:节流过程的热量损失和阻力损失
1.热量损失就和环境温度有关系2.阻力损失和制冷剂的物性(这里应该是黏度),节流元件的类型
,冷凝压力,蒸发压力有关!如果有过冷还和过冷度有关!
回复
quandunhai
2005年11月19日 12:25:50
6楼
学习呀,不懂就只能当学生了。
回复
terence_jin
2005年12月06日 09:43:50
7楼
1、节流前后的温差。温差越大一味着不可逆损失越大
2、流体通过节流元件的速度。这个和节流元件的结构以及节流元件前后的压差有关系
回复
weenbou
2006年04月07日 23:48:08
8楼
节流的目的是为损失能量,使流体在蒸发器里能量低,经压机后能量高,节流损失后,又回蒸发器,节流损失不管大不大,目的都是达到蒸发压力的水平能量,节流损失是应该损失的,从某些角度上讲节流损失是有利的,不知能否这样理解,请指教
回复

相关推荐