求助:配电箱四极漏电总开关下面布置一只单相插座和一只三相插座是否可行?
yinzhiliang2010
2010年08月05日 14:13:31
只看楼主

如果正常情况,只要使用三相插座就会造成四极漏电总开关跳闸?谢谢!

如果正常情况,只要使用三相插座就会造成四极漏电总开关跳闸?谢谢!
免费打赏
boeing_s
2010年08月05日 14:25:55
2楼
为啥会跳。。。。。没明白
回复
cantona
2010年08月05日 14:43:04
3楼
问题描述不清楚,大概有4种可能:
1.、确实漏电了
2、中性线未接入零序电流互感器
3、有短路现象
4、开关本身有问题
回复
yinzhiliang2010
2010年08月05日 14:47:01
4楼
询问,四极漏电总开关下面布置1只单相和1只三相插座的方案是否可行?有否问题?
回复
zhanglei730406
2010年08月05日 15:59:03
5楼
绝对没问题。
回复
kev791
2010年08月05日 16:09:25
6楼
4极漏电开关的三相和零线是都穿过了零序互感器,下面布置布置单相插座和三相插座是没有问题的,不像三极漏电开关
回复
yinzhiliang2010
2010年08月06日 12:25:10
7楼
感谢!
回复

相关推荐

APP内打开