当已知空调冷/热负荷比如为29kW,空调能效比为3.0,则电功率=29/3.0=9.7kW。本人产生一个疑问,根据能量守衡原理,应该二者是相等的,为什么9.7kW的电功率能发出29kW的热量呢?难道这两个单位都为kW的参数不一样么?即此千瓦不同与彼千瓦? 本人是学电气的,搞不明白他们之间的区别,期待暖通高手门解答!万分感谢!
当已知空调冷/热负荷比如为29kW,空调能效比为3.0,则电功率=29/3.0=9.7kW。本人产生一个疑问,根据能量守衡原理,应该二者是相等的,为什么9.7kW的电功率能发出29kW的热量呢?难道这两个单位都为kW的参数不一样么?即此千瓦不同与彼千瓦?
本人是学电气的,搞不明白他们之间的区别,期待暖通高手门解答!万分感谢!
2楼
首先要了解一下空调热泵的工作原理
作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。因此,热泵或制冷机组的能效比都比较高。
热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成:
压缩机 :起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏;
蒸发器 :是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;
冷凝器: 是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的;
膨胀阀或节流阀: 对循环工质起到节流降压作用,并调节进入蒸发器的循环工质流量。 根据热力学第二定律,压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,使循环工质不断地从低温环境中吸热,并向高温环境放热,周而往复地进行循环。
回复
3楼
十分感谢!由于不是空调专业,所以对上面讲的有点似懂非懂。我主要是想知道在能量的转换和传递过程中是如何遵循能量守衡定律的?按照你的意思,是不是能量被循环利用了,故而电功率为9.7kW的空调机能够发出29kW的电热功率,即热量(制冷量)?敬请进一步详细解答。
回复
4楼
简单的说,1KW的电发热管的制热量一般为960W,比1KW略低一些,但基本符合您所说的能量守衡定律。这个相信您能理解。
空调机1KW的压缩机功率能发出3KW的热量,很关键是因为空调压缩机的冷媒(工质)的作用,冷媒能从空气中吸收冷量或热量,从而转化为冷量或热量。也就是说,转化出来的冷量或热量大部分来自于空气,并非由压缩机本身做功所产生的。
回复
5楼
建议楼主看看工程热力学书籍。解答的可真有耐心,佩服。
回复
6楼
我那版块已有此方面的资料和探讨论题了,过去看看,会有意外收获的.
回复
7楼
我来告诉你
夏天
空调从室内吸收热量Q1,空调还要向室外放出热量Q2,同时消耗电能Q3。实际上对于空调系统Q1+Q3=Q2,这才是能量守恒定律。我们夏天考虑的时候向室外放出的热量Q2我们是不关心的。我们只关心Q1(也就是制冷量)和Q3(消耗的电能)。冬天我想聪明的楼主一定能自己想明白的,要求版主给我加分。
回复
8楼
非常感谢!按你的意思,空调发出来的制冷量应该等于压缩机的电功率加上冷媒从空气中吸收的冷量,对么?而能效比的关键一点是冷媒能否从空气中吸收更多的能量,吸收越多,能效比越大,说明空调的性能越好?
回复
9楼
在哪个版快?
回复
10楼
衷心感谢暖通空调的以上各位专家!我想给各位送分,不知道怎样送法。我感觉你们比电气版块那边热心多了。以后可能还要麻烦各位,望不吝赐教!
回复
11楼
看了这么多还是一头雾水,感觉大家都没有讲到点子上,本人认为压缩机的KW与制冷量的所谓KW是两个不同的概念。期待高手进一步的释疑。6楼讲的其他版块有过讨论,在哪?