[求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题
jdugu
jdugu Lv.3
2005年11月16日 09:42:25
来自于采暖供热
只看楼主

地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。 1,小区全部改为地暖设计:普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备也有所不同:循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得

地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种
方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖
相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。
1,小区全部改为地暖设计:
普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷
的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备
也有所不同:
循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得
增大到原来的1.4倍。设备置换相对简单,但设备基础等都要重新砌筑;如果要改
管道,则相对麻烦一些,直埋敷设的可以把原有管道挖出来再放入新管道,地沟
敷设的如果地沟不够大,还要重做地沟或者改为直埋,工程相当浩大;如果不改
管道,水量的增加引起管道阻力也同时增大,循环水泵扬程就必须加大,由此产
生的耗电量及整体运行费用就会急剧增加。
2,小区内部分住户自行改为地暖设计(或者两种形式的几栋楼混在一起):
供回水温度高了,温差大了,咋办?由此又引申出新的问题了:地暖用20℃温差可行么?这个处理起来更加复杂了,超出本人的能力范围。
哪位有这方面的经验,望不吝赐教,多谢。
免费打赏
guolei12344
2005年11月30日 15:20:50
12楼
地暖温度控制60/50,过滤器可以是60目。
回复
yongchunhe
2006年05月23日 11:03:37
13楼
目前有一工程,一栋别墅,共四层200平米,原采用散热器采暖,现将其该为地暖,不知道壁挂炉扬程是否够用,
有谁知道同一房间,用散热器与地暖再同管径下,他们的阻力比大概多少?着急谢谢
回复
xiaofengwork
2006年05月23日 13:04:48
14楼
建议从设计角度系统分开设置,不过本地住户经常自改地热,不考虑阻力,不考虑水温水质,也能正常运转,效果不错.
回复
zyfjyt
2006年06月06日 10:07:56
15楼
用回水带地暖的建议很好!
一般的小区供水温度根本没有95/70那么高,顶多70撑死了.
回水温度带地暖正合适
就是水利平衡一直不明白
对水网有多大影响就不得而知了
不过我们曾今作过几户,运行很好,也不见有什么不良反映
我认为,在集中供暖(散热器)中改几户地暖对总体不会产生影响,但大面积改动就要考虑锅炉的功率及水泵扬程了
回复
yudongshengemail
2006年06月06日 14:19:05
16楼
以前怎么没注意这个好帖子呀,这是获益非浅,长了好多见识,多谢专家们的评论。
回复
zy123947533
2007年04月14日 10:04:35
17楼
要将小区传统的散热器供暖改为或部分改为地板辐射采暖形式,采用换热器的形式比较容易处理.
回复
zy123947533
2007年04月14日 10:05:27
18楼
要将小区的散热器供暖改为或部分改为地板辐射采暖形式,最好是分两个系统
回复
abchijopqrst123
2007年06月13日 17:08:26
19楼
给回水温差20度,地暖没问题。我们这里运行几年了,效果可以。
回复
mmsayno
2008年09月01日 16:34:32
20楼

有收获
但是没有人说的具体点呢
回复
cupid_18
2008年09月18日 19:55:09
21楼
已经说的很全了,没必要补充了~~~~~~~