现在部分地区在审图时候都需要在照明线路上加上PE线。可是强条中说灯具2.4M以下必须加PE。大家在设计中是否加了PE?
现在部分地区在审图时候都需要在照明线路上加上PE线。
可是强条中说灯具2.4M以下必须加PE。
大家在设计中是否加了PE?
12楼
我也对此存有点疑问,我想无论几米都要加,但前几天看了一套图,
是一个日本工厂,只是在2.4米以下的加.
回复
13楼
嘿嘿,你们搞设计的一定要加哦,2.4M以下的灯很多哦 !!
我是搞施工的,设计图上没有我是不想加的,如果监理说我,我就说设计都没要求.
结果是什么啊,
监理会说,设计上的瞎球搞!!!
嘎嘎
回复
14楼
规范说的很明确:I类灯具以及所有2.4米以下的灯具,都要PE线。
搞设计不要以日本工厂为准。
回复
15楼
我看最好是都加上的为好。二次装修安装灯具时,是很难都保证在 2.4米以上的。
回复
16楼
我们这儿的甲方好呀:2.2米层高地下室,灯具不加PE线,审查的没提,过了。
回复
17楼
图纸是通过了,真正出了问题,你老兄可难辞其咎了。
劝你老兄,赶紧采取补救措施吧!
回复
18楼
还是要看具体层高,我认为照明标准的规定是枪扫一大片,公建如果层高4.5米,就算吊顶,也不会调到3米下吧,一般人怎么能接触到灯具外壳,真是想被电都要费点力啊。这时PE线就形同虚设,何必呢。。。。。规范也是经验的总结嘛,不要老是本本主意,虽然要以规范为准,可是局部优化又不影响安全的条件下尝试也是未尝不可的。你是考虑了安全,那不就是和规范的精神是一致的嘛。。。。。。
回复
19楼
2003版技术措施(电气)也是要求低于2.4m,在这条没有被明确否定的情况下,可以酌情考虑。
PE线虽小,可是大家不加考虑都用也是浪费啊。
回复
20楼
每个设计都有只是在工班安装后有没有连接是个问题,如果设计没有那么怎样报消防局啊
回复
21楼