求证消防稳压给水气压罐选型的计算的正误
kelvin-lee
kelvin-lee Lv.3
2005年11月16日 13:20:57
只看楼主

具体是这样子的:隧道消防系统:配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;低位水池 容量200立方米。火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米

具体是这样子的:隧道消防系统:
配置模式低位水池+稳压罐+消火栓(因为地理条件不允许设置高位消防水池。只能低位水池增压)
设计用水量10 L/s;2支水枪(5L/s/支)
泵为一备一用。充实水柱压力设计16米水柱;
低位水池 容量200立方米。
火灾延续时间4小时。(隧道消防系统)

我不是菜鸟么?所以我按给排水教科书算例算(p1/p2;p1/p0这种)

居然气压罐有效容积2。34立方米,气压水罐总容积11。7立方米

对么?我怕我算错了。
按样本型号要有的话应该是:(且用凯泉)
XQB2.5/2X20-2.34
可一般样本有效容积最大才0。45立方(没有那么大的有效容积罐子)

问厂家:答复居然是给它流量扬程就够,其他不用管!!!!!!!!

同时,拜问,我的隧道在2000多米山上呢!!对气压罐有影响吧!(够多极端条件的。呵呵野外隧道工程 的消防没办法。若用最新规范按此隧道必须20L/S ,6小时火灾延续时间,同时使用4支水枪,那更没办法!)
免费打赏
lingxiansheng
2006年02月21日 09:31:17
12楼
不错 !!!!1
回复
hbhssn
2007年04月20日 19:49:51
13楼
对的 气压罐是用来代替高位水箱的 而稳压罐是用来调节最不利点消火栓(喷头)压力的
规范上的300L=5L/s*60*10
回复
shael
2007年05月11日 19:56:28
14楼
据我所知应该是这么理解的
气压罐内消防贮水300L是30S(消防大泵启动时间)内满足2支水枪的流量
300L=5L/S*2*30S
10min内消防用水,应该是高位水箱需要满足的,而非罐内贮水,罐也不可能那么大。
回复
shael
2007年05月11日 20:05:18
15楼
还有1楼所说的有效容积是指什么?
消防水总容积Vxf=Vx+Vs+V△p,你是指哪个是2.34m3
回复
shael
2007年05月11日 20:07:40
16楼
还想问一下,你说的教科书全称是什么?
谢谢
回复
wangluo_120
2007年05月23日 12:35:16
17楼
可以呀!
回复
honner
2007年05月25日 16:32:33
18楼
搂主这个问题好像不能套建筑防火规范,呵呵,具体什么我也不清楚了
回复
dingyunfei81
2007年05月28日 14:56:44
19楼
托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风。厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。
回复
liuyek
2007年05月29日 09:50:41
20楼
稳压罐应该是保证管道压力的,供应主泵启动时间内的消防水量.并不贮存10min水量.个人意见
回复
xyt810301
2007年05月29日 23:26:15
21楼
稳压罐保证初期消防用水量就是主泵投入使用前
气压罐的容积确实很大
以前遇到过
因此后来与建筑协调更改了方案
回复

相关推荐