各位大虾我向大家请教几个问题:1、怎样将压力信号、温度信号传送给PLC再传给变频器,用三凌PLC指令是什么?比如有三个温度传感器(A、B、C)当它们的平均温度大于50度时工频运行。小于50度变频运行。2、能否不用PLC直接输入变频器。(压力直接输入变频器就行,温度输入变频器的我不知道行不?)3、我以前学PLC时老师没有教如何向第1条的知识,所以我也不知要选什么样的扩展模快,用什么指令?各位老师有这方面的资历料吗?可否给小弟学学?谢谢各位大师啦。
各位大虾我向大家请教几个问题:
1、怎样将压力信号、温度信号传送给PLC再传给变频器,用三凌PLC指令是什么?比如有三个温度传感器(A、B、C)当它们的平均温度大于50度时工频运行。小于50度变频运行。
2、能否不用PLC直接输入变频器。(压力直接输入变频器就行,温度输入变频器的我不知道行不?)
3、我以前学PLC时老师没有教如何向第1条的知识,所以我也不知要选什么样的扩展模快,用什么指令?各位老师有这方面的资历料吗?可否给小弟学学?谢谢各位大师啦。
2楼
采用温度(压力)变送器,将温度(压力)信号变成电压(0-5V,好象是)或电流信号(0-20mA),在功能比较强的变频器可以直接连接,也就是PID功能。
回复
3楼
谢谢你。可以和讨论这方面的问题吗?我的邮箱是tanghaorang@163.com
回复
4楼
tanghaorang:
谢谢!本人愿意共同探讨,我的邮箱是pan_xiansheng@yahoo.com
回复
5楼
先将信号发给变送器,再接到PLC专用模块上,即可搞定!
回复
6楼
有压力变送器自然也有温度变送器!4---20mA信号可以直接和变频器连接,能对三个模拟量取平均值的变频器真的没见过。
回复
7楼
传感器--->变送器--->4-20mA信号--->PLC的模拟采集--->PLC的模拟输出--->VVVF
回复
8楼
是这样的,因为你的温度变送器和压力变送器都能输出标准的4~20mA电流信号,可以直接送给变频器,也可以先送给PLC再送给变频器。(变频器能接收标准的模拟量信号,也能接收数字量信号)
回复
9楼
如果你
2、能否不用PLC直接输入变频器。(压力直接输入变频器就行,温度输入变频器的我不知道行不?)
-------如果你的温度信号与变频器所驱动的电机有对应关系的话,而你的温度信号又是标准信号的话,当然可以直接输入变频器.
回复
10楼
回复
11楼
可以考虑使用多功能端子
当频率大于某个频率时进行另一个功能
回复