关于顶管请教同行前辈
caomingliang82
2005年11月16日 21:27:24
只看楼主

我最近承接了一段40米的D800的顶管 但是要在电线杆下穿过! 我的管道大概是6M深 请问对电线杆有没有影响? 我非常担心!

我最近承接了一段40米的D800的顶管 但是要在电线杆下穿过! 我的管道大概是6M深 请问对电线杆有没有影响? 我非常担心!
免费打赏
abc2005www
2005年11月16日 23:19:27
2楼
没问题
回复
弓手
2005年11月17日 08:43:13
3楼
应该没有关系!
回复
飞鱼
2005年11月17日 10:33:43
4楼
没有问题……
回复
lb_lin_gzb
2005年11月17日 11:13:00
5楼
楼主说的电线杆是什么类型,如果是街道电杆,埋深浅绝对没问题,如果是埋深大的就看有没有进入顶管土体扰动曲线内了。一般顶管规范允许地面沉降10cm,看地质情况,最小可控制在1cm内,楼主要与施工单位说清楚电杆的重要性。
回复
caomingliang82
2005年11月17日 21:47:56
6楼
是两跟水泥电线杆,中间架了一个变压器!
回复
lb_lin_gzb
2005年11月18日 00:06:54
7楼
这种电杆埋深一般比较浅,管道埋深6m,扣除管道直径还有5m,相当于6D埋深,一般土质地段顶管可以安全通过,不会造成影响。但如果地质比较差,如有流沙或淤泥质土或流塑性土那就得小心。采用机械顶管可以应付,但如果采用人工顶管就难保证了。
回复
liuchao7221
2005年11月18日 23:32:49
8楼
这有啥可担心的,我做过高球场内的顶管,覆土才2.0米,顶完了连草皮都没破!
回复
fenggeyunwu
2007年04月22日 21:38:21
9楼
几天前,我们的顶近管50cm上面就是自己的龙门架,没问题的,不过要快,防止塌方冒顶!
回复