某小区,规划设计中,建筑屋之间采用下沉式广场。地下室规划为商铺,设有给排水系统,单独排出,污水直接与小区生活污水连接,跌水高度300,在一次特大暴雨中,出现倒灌事件。问如何改进才能保证再次倒灌的问题。谢谢!
某小区,规划设计中,建筑屋之间采用下沉式广场。地下室规划为商铺,设有给排水系统,单独排出,污水直接与小区生活污水连接,跌水高度300,在一次特大暴雨中,出现倒灌事件。问如何改进才能保证再次倒灌的问题。谢谢!
2楼
在广场外周设拦截式排水系统,地下室出水口设出水拍门。
回复
3楼
能具体一点吗!要知道,排水的流量很小啊!在出水口设出水拍门,是否可行!是否能保证倒灌!
回复
4楼
也就是采用外截内储,先在外围截流,减少进入广场的水量,然后在广场泵房内设置储水池,池体不需大,拍门平常是微开的,当受到外水压时就自行关闭了。
回复
5楼
阻断连接,改直排为泵排。
回复
6楼
泵排。。。。 太贵
回复
7楼
我也想过:向你说的那种,密封性是否达到不倒灌的效果;通常情况下,法门是在地下的,我们无法保证法门的腐蚀,换句话说,检修也是个问题啊!
回复
8楼
密封性要好的话可以采用鸭嘴阀,就怕鸭嘴阀比水泵还要贵。
回复