刚接触暖通,设计中有 ф15.88/9.53 的标准,是冷媒管的,是什么意思? 谢谢!留套管时是将两根管子留在一个套管里吗?管材是去鳞无缝紫铜管,有其规格表没?
刚接触暖通,设计中有
ф15.88/9.53
的标准,是冷媒管的,是什么意思?
谢谢!
留套管时是将两根管子留在一个套管里吗?
管材是去鳞无缝紫铜管,有其规格表没?
免费打赏
wgj1207
2010年08月07日 10:26:35
2楼
冷媒管管径,大的是气管,小的是液管。不同厂家对管径要求稍微不同,楼主可在本论坛查询。
回复
hhxiao713
2010年08月07日 11:00:47
3楼
可以留在同个套管里,不过这还是没有加保温的尺寸
随便拿本VRV的资料都有常用规格了