大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传
大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教
改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传
2楼
沙发!
小兄弟不要着急!大家很快就来了!
我正看着呢!
回复
3楼
太感谢了
回复
4楼
呵呵,我没排烟的知识,只能负责给你顶了,版块的人很热心的啊。
回复
5楼
马上答复
回复
6楼
谢谢了 有顶的就好
回复
7楼
hao
回复
8楼
既然看到了就说两句,看得出楼主做事情还是蛮人认真的
1、正压送风机无需防火调节阀
2、水力计算的目的就是平衡风量,没有必要每个风口都设调节阀
3、补风机不是新风机,出口也应设软接
4、大样的目的是说清楚问题,下次最好附带设计说明,另看到你的弯头不是很爽
回复
9楼
T(Y)P-B1-2为什么排到人防的扩散室?这是不允许的
回复
10楼
S-B1-2送风兼补风系统不需选用新风机组,更不用冷却
回复
11楼
送风和排风的风量要小于排烟和补风量,应分别标出;
应明确换气次数
回复