大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传
大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教
改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传
12楼
排烟风机如果是风机箱,是不能安装在拐弯的地方的,如果是离心风机还可以,但需变径
回复
13楼
不错呀,有人防吗?传送来学习一下。
回复
14楼
看看再说了
回复
15楼
楼主做的比较详细呀,给个全景:
回复
16楼
对 啊,不明白楼主为什么冷却?另外,S-B1-3也必须冷却吗?楼主介绍一下!
回复
17楼
如下图,楼主的风系统拐弯比较多呀,如果只是送风兼补风系统,建议用吊顶风机,直接右拐,直接送风
回复
18楼
另外,T(Y)P-B1-2排风兼排烟系统中的3 4都选用常开 280度熔断关闭的!选70的能保证,风机排烟中要求的30min的正常运行吗?
回复
19楼
还有,一层和二层的电梯前室怎么没有加压送风系统啊?
回复
20楼
楼顶电梯机房,需要设计轴流风机排风,这个地方热量不容忽视
回复
21楼
为什么分两个区呢?
回复