大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传
大侠们给小弟审审图 第一次做通风排烟工程 望多多执教
改了一下名字,【现场照片】图纸评审--通风排烟工程,具体先下载69楼.作者已经重新上传
22楼
加压送风口没有标出来,而且缺少必要的说明,及必要的系统连锁控制说明。
回复
23楼
楼主不错,比我做的好
回复
24楼
1,S-B1-1中2和4大小应一致,且不用设电动阀。在设计中尽量不要用电动阀,替甲方考虑一下。
2,现在的柴油发电机房都用气体灭火,不用排烟。只设排风即可
3,地下室的送风就不用接冷水管了。
回复
25楼
版主为什么不给偶奖分,偶可是边看图,边抽时间回复的
回复的有问题吗
回复
26楼
就是啊 风得给人家加分,人家提的很好啊!
回复
27楼
唉看了大侠们的留言 我都没信心做下去了 谢谢了。
回复
28楼
我的QQ:67191702 希望高手们加我给小弟指点指点
回复
29楼
回复
30楼
任何一个项目不论谁做都难免有错漏碰缺,更何况是第一次,至于大家的意见有的是要接受的,有的则没有必要。看得出你做事比较认真,努力
回复
31楼
楼主做的很细心呀,很多细节作的很好,第一次做已经完成的很好了。等施工图竣工之后,把完整的放到图纸审查中,大家学习一下。
回复